蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2154|回复: 10
收起左侧

[制药用水] 纯蒸汽发生器疑问?求解答。

[复制链接]
发表于 2015-3-10 09:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
每次开纯蒸汽发生器初期温度、压力都正常。但运行一段时间后温度、压力均下降,要排一段时间冷凝水后恢复正常?说下原因吧。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 09:54:32 | 显示全部楼层
热胀冷缩,这个原因很简单。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 09:58:21 | 显示全部楼层
仔细分析,自己能找到原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 11:03:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-3-10 11:04 编辑

排那里的冷凝水?如果你排的是工业蒸汽的冷凝水,那很可能你的疏水阀组有问题,可以将疏水旁通微微开一点点试试,如果不在出现这个情况,那么原因就找到了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 11:32:03 | 显示全部楼层
纯蒸汽发生器中有不凝气体,会对纯蒸汽的温度造成影响,导致蒸汽温度下降,在分离器上有不凝气体排放装置,自动排放就行。

点评

很有道理。又长见识了。  详情 回复 发表于 2015-3-10 12:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 11:37:40 | 显示全部楼层
不凝气体排放装置是不是没开或开的太小了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-10 12:22:02 | 显示全部楼层
wangdeke 发表于 2015-3-10 11:32
纯蒸汽发生器中有不凝气体,会对纯蒸汽的温度造成影响,导致蒸汽温度下降,在分离器上有不凝气体排放装置, ...

很有道理。又长见识了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 12:53:48 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-3-10 12:22
很有道理。又长见识了。

共同学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-11 13:50:46 | 显示全部楼层
疏水器国产进口的?国产的微开旁通试试
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-3-11 13:59:59 | 显示全部楼层
设计缺陷还是部件故障?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-11 15:38:08 | 显示全部楼层
既然是冷凝水的原因,就从那里入手解决
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 19:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表