微生物限度与阳性检查室空调设计问题:  1、微生物限度与阳性检查室能否共用同一空调机组送风?  2、在共用空调机组送风的前提下,是否可以限度室回风,阳性室直排,还是必须限度室和阳性室都直排? 3、假如两者都直排的情况下,臭氧消毒如何进行(没有回风不能循环)? 4、按照现在最新标准要求做微生物限度检查的设计是C+A还是可以D加B?   
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-6-9 08:42:23 | 显示全部楼层
可以共送。不要利用回风。根据产品附加值自己定吧。蝇头小利害死人。

点评

谢谢!!!  详情 回复 发表于 2015-6-9 08:44
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:44:45 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-6-9 08:42
可以共送。不要利用回风。根据产品附加值自己定吧。蝇头小利害死人。

谢谢!!!  
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-6-9 09:03:50 | 显示全部楼层
还是不用共用空调比较好,阳性室最好直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 09:10:52 | 显示全部楼层
1、空调可以共用;
2、微限室回风,阳性菌室排风,要用到生物安全柜;
3、空间臭氧消毒时关闭阳性菌排风,通过验证可以达到消毒效果;
4、我们是C+A

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:15
回答很好  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:34

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
咕咕 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 09:14:19 | 显示全部楼层
可以共用空调,阳性室不利用回风,全直排。洁净级别为C+A。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 09:24:15 | 显示全部楼层
都是C+A,可以共用,但阳性室直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 09:29:04 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-6-8 15:10
1、空调可以共用;
2、微限室回风,阳性菌室排风,要用到生物安全柜;
3、空间臭氧消毒时关闭阳性菌排风, ...

见过的和你们的设计一致
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-6-9 09:34:22 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-6-9 09:10
1、空调可以共用;
2、微限室回风,阳性菌室排风,要用到生物安全柜;
3、空间臭氧消毒时关闭阳性菌排风, ...

回答很好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 09:50:35 | 显示全部楼层
扩展一下! 无菌检测室 怎么办?
1.需要另加一套空调系统吗?
2.如果才用隔离系统,是否可以与阳性对照与微限室 公用一套空调系统?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 10:46:54 | 显示全部楼层
我们新设计的厂房是:共用空调,全直排,洁净级别为C+A。无菌是B+A。

点评

谢谢!!  详情 回复 发表于 2015-6-9 15:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 10:57:18 | 显示全部楼层
阳性对照要直排 其他的 全直排的话   有点资源浪费了  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 10:57:18 | 显示全部楼层
我们是共用空调 全自排

都是普通区 但无菌用隔离器  阳性用生物安全柜

点评

O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-9 12:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-9 12:22:24 | 显示全部楼层
邵帅 发表于 2015-6-9 10:57
我们是共用空调 全自排

都是普通区 但无菌用隔离器  阳性用生物安全柜

O(∩_∩)O谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:50:26 | 显示全部楼层
copperli 发表于 2015-6-9 10:46
我们新设计的厂房是:共用空调,全直排,洁净级别为C+A。无菌是B+A。

谢谢!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:15:59 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-6-9 09:10
1、空调可以共用;
2、微限室回风,阳性菌室排风,要用到生物安全柜;
3、空间臭氧消毒时关闭阳性菌排风, ...

谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-10 09:47:54 | 显示全部楼层
不客气,相互学习,共同进步嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-25 20:11:16 | 显示全部楼层
阳性菌室直排,还是阳性里的生物安全柜直排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-25 20:40:44 | 显示全部楼层
微生物检查室回风,阳性对照室直排
回复

使用道具 举报

发表于 2023-4-11 09:03:41 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2015-6-9 09:10
1、空调可以共用;
2、微限室回风,阳性菌室排风,要用到生物安全柜;
3、空间臭氧消毒时关闭阳性菌排风 ...

微生物限度室的补新风的比例是多少合适

点评

hhp
要看暖通设计风量平衡计算书,维持整改洁净区的正压风量之外,必须考虑阳性菌操作间排风和生物安全柜的排风量。  详情 回复 发表于 2023-4-11 12:26
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 12:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表