[生产运营] 找错(1)有奖---某设计院设计的平面图

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-8-6 16:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
全图.png 1.png 2.png 3.png 4.png
第一张 设备全图  第二张 是第一张的左边  第三张是第一张的左下边  第四章是第一张的右边   第五章是第一张的右下边, 看看大家能找出多少错误,这是某设计院设计第一遍图纸,大家吐槽一下吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 16:47:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

压片,铝塑,颗粒分装,中间站,没有地漏,
这几个房间弄清洁,水往哪排?
颗粒分装没结束一批都要清场的

点评

地漏是个麻烦东西,我还特意封掉呢!  发表于 2015-8-6 16:58
走廊也加门了 不知道你是怎么理解的  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-6 16:50:27 | 显示全部楼层
gabfghy990205 发表于 2015-8-6 16:47
压片,铝塑,颗粒分装,中间站,没有地漏,
这几个房间弄清洁,水往哪排?
颗粒分装没结束一批都要清场的

走廊也加门了  不知道你是怎么理解的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-6 16:59:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

坚持看了15秒,受不了了,眼睛难受,走了先!

点评

那你还赚我的钱 CAD的能看么  详情 回复 发表于 2015-8-6 17:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-6 17:03:45 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-8-6 16:59
坚持看了15秒,受不了了,眼睛难受,走了先!

那你还赚我的钱   CAD的能看么

点评

三个金币就要我们卖命?太廉价了  发表于 2015-8-6 17:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:07:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

能发个CAD的最好啊,可以仔细帮您看看,说不定能有所帮助。这个PDF确实看着难受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:16:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

初步看了下,物流、人流有部分是冲突了,而且看了下,布局有些也不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:19:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

看不清楚
我看到产尘间没前室、走廊还有门、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:38:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

这图的布局根本不合理啊,好多冲突的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:42:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

更衣?是不是太快了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 17:45:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

进来学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 18:14:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

看的有点头晕,可以发个CAD,简单看了一下,觉得人物流有重复。有包衣没找到配浆液的地方,压片间跟中控间可以开一个门,方便中间测硬度
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-6 18:20:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

不一定错,但是肯定有不合理、不合适的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 20:03:12 | 显示全部楼层
我原来一个厂,走廊也是有门的,但是那里是作为备料间的缓冲间,往里走就是秎筛间,和称料间,称料后物料暂存间
过GMP时省局的有没有说不合理,我就不太清楚

点评

我总认为走廊加一个门不伦不类  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:59
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-8-6 20:27:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

生产房间都很大,中间站又很小,能周转开吗

点评

是的 我和你一问一样 我觉得也不够用 布局并且很不合理  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 21:46:01 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

不一定错,但是肯定有不合理、不合适的。

点评

走廊加一个门 这样合理么 我现在也理解不了,车间设备没有烘干 也没有吹干 合理么? 洗衣房没有整衣间可以么,称量室没有称量罩 所有产尘的房间没有前室  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-6 23:06:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

看着有点晕 中间站有点小
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 08:48:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

太费眼了,看着晕,看不了了,有CAD图最好

点评

CAD 图怕很多人打不开  详情 回复 发表于 2015-8-7 16:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 09:03:54 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

发个CAD格式看一看,这样看着方便。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-7 09:08:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

两套更衣室,北侧和南侧的更衣室没有直接相通;还有就是原料脱外包后在洁净区不能直接转到制粒工序,很不合理,不看了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 03:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表