蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11822|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 表冷挡水段的作用及原理

[复制链接]
发表于 2015-8-17 16:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问,空调机组中,表冷挡水段的作用及原理是什么?求解释!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 21:13:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-17 21:02
不是侧板,是正面的积水盘前沿,为了挡住被风吹落到下半部的水滴。

是不是红线画的那个呢???
表冷器挡板.jpg
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 17:00:27 | 显示全部楼层
表冷段冷凝器容易有冷凝水,冷凝水一部分会流到积水盘,少部分也会随着风飘过来,所以需要挡一下,把风中的水滴截留下来,收集排放。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:03:31 | 显示全部楼层
石头老师说的很实际。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 17:23:14 | 显示全部楼层
挡水段的作用是挡水的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 17:45:02 | 显示全部楼层
能有个图就更好了,既解决了你的问题又让其他人学到了东西
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 19:56:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-17 17:00
表冷段冷凝器容易有冷凝水,冷凝水一部分会流到积水盘,少部分也会随着风飘过来,所以需要挡一下,把风中的 ...

挡水段是一个什么装置呢???我只看过表冷段和积水盘,没有注意到表冷挡水段。我到车间去看看!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 19:56:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-17 17:00
表冷段冷凝器容易有冷凝水,冷凝水一部分会流到积水盘,少部分也会随着风飘过来,所以需要挡一下,把风中的 ...

积水盘排水至外界好像也需要设计成U型管呢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 19:57:06 | 显示全部楼层
wangjiguoqu119 发表于 2015-8-17 17:45
能有个图就更好了,既解决了你的问题又让其他人学到了东西

对!最好上一个图哦!楼主!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 20:48:32 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 19:56
挡水段是一个什么装置呢???我只看过表冷段和积水盘,没有注意到表冷挡水段。我到车间去看看!

就是一块门槛一样的挡板,挡住冷凝水不让它随风飘向下游
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 20:50:09 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 19:56
积水盘排水至外界好像也需要设计成U型管呢!

空调箱冷凝水排水问题探讨
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 7&fromuid=19880
看一下空调箱排水设计
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 20:56:21 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-17 20:48
就是一块门槛一样的挡板,挡住冷凝水不让它随风飘向下游

你说的是在下缘,就是在积水盘侧涉及一个挡板(不是很高),怕进风吹走??
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 21:02:56 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 20:56
你说的是在下缘,就是在积水盘侧涉及一个挡板(不是很高),怕进风吹走??

不是侧板,是正面的积水盘前沿,为了挡住被风吹落到下半部的水滴。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 21:07:14 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 20:56
你说的是在下缘,就是在积水盘侧涉及一个挡板(不是很高),怕进风吹走??

表冷段后面距离足够长的话,积水盘可以长一些,就不需要挡水板了。
大部分空调都没有设计很高的挡水板。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-17 21:07:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-17 21:02
不是侧板,是正面的积水盘前沿,为了挡住被风吹落到下半部的水滴。

我明天爬到空调机组里面去看看!确认一下!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 21:09:53 | 显示全部楼层
由于通常的组合式空调器内部风速较高,容易带出表冷器或加湿器中未能完全雾化的水滴,所以使用挡水板,通常安装于组合式空调器表冷段或者加湿段后面。 ..
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 21:11:37 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 20:56
你说的是在下缘,就是在积水盘侧涉及一个挡板(不是很高),怕进风吹走??

也有专门使用格栅型的挡水段的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 21:13:45 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 21:18:19 | 显示全部楼层
表冷段,其实就是根据不同温度下,空气对水气的负载能力不同,所以降温后,部分空气里的水气就凝结成水滴了。降温后的空气在挡水板处被挡住。就流下来了。空气的绝对湿度就降低了。再通过再热段重新升温,相对湿度就降下来了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-17 21:19:06 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2015-8-17 21:13
是不是红线画的那个呢???

红色区域挡水板,一般效果不佳,有足够空间的话,可以在远一点儿、高一点儿,或者后面专门设计挡水段:看18楼
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 02:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表