在正常生产中,空调机组新风阀是否可以调节?
如果可以调节,会影响显示压差,而按照要求初始压差大于显示压差2倍或者显示压差小于初始压差需更换初中效,那么人为调节新风阀就会产生偏差,不知如何解决?
新手,请多多指教!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-8-20 16:14:54 | 显示全部楼层
通常是不允许随便调节的,走偏差流程吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-8-20 16:34:04 | 显示全部楼层
在系统设计合理的情况下,适度调节新风阀,对于初、中、高效的前后压差,应该没什么明显影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 16:49:20 | 显示全部楼层
新风可以适当调节的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 16:49:57 | 显示全部楼层
适当调节新风阀,达到稳定状态后,初效、中效前后压差变化大不大?这个没有亲自看过
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 16:59:29 | 显示全部楼层
最好不要调,如果得到批准可以调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-20 17:20:23 | 显示全部楼层
当然要影响新风量了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 17:45:27 | 显示全部楼层
路过,看看,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-8-23 08:10:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-8-20 16:34
在系统设计合理的情况下,适度调节新风阀,对于初、中、高效的前后压差,应该没什么明显影响。

调节范围有点大,空调系统设计不是很合理,无法完全控制住温湿度
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 11:25:52 | 显示全部楼层
正常不允许调节。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-24 10:12:38 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-24 04:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表