蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 小xue
收起左侧

[制药用水] 纯化水储罐瘪了,为啥?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-22 08:55:56 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-9-22 08:51
不需要更换那么勤,要勤加热干燥

这是纯化水储罐,我们的纯化水温度一般是25℃,很少会产生水汽,受潮几乎是不可能。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:56:44 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-9-22 08:51
不需要更换那么勤,要勤加热干燥

而且我们是每个月开一次电加热。

点评

电加热要一直开  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:26
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 08:58:54 | 显示全部楼层
罗罗 发表于 2015-9-22 08:54
悲剧。罐子还是要做买好点的,能乘点压,我们部门之前就遭了一个。里面形成真空了,说明呼吸器不起作用 ...

我们有两个呼吸器呢。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-22 09:01:25 | 显示全部楼层

正解,不过纯化水罐的呼吸器堵了应该比较少见吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 09:01:59 | 显示全部楼层
既然产生负压,那肯定是堵了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 09:07:19 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-9-22 09:01
既然产生负压,那肯定是堵了。

这套系统已使用5年。堵,为什么堵。。。受潮,为什么受潮。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 09:14:28 | 显示全部楼层
问题很简单:呈真空,负压状态。个人认为还是气动阀的问题!说是常开,检测一下是不是真的开启。如果真的是开启的,那就是滤芯堵了!就这几种可能
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 09:16:20 | 显示全部楼层
小xue 发表于 2015-9-22 08:58
我们有两个呼吸器呢。。。。。。。。

为什么设计是两个呼吸器,我想应该是有原因的吧。估计当时就考虑一个呼吸器在出水的时候进气不够,因此设计两个。其二,确认第二个确实没有异常,有没有做过完整性测试。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 09:19:01 | 显示全部楼层
进气比排水慢,形成罐内负压。可能还是滤芯堵了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 09:19:15 | 显示全部楼层
直接检查呼吸器
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 09:22:44 | 显示全部楼层
todaykjd 发表于 2015-9-22 09:14
问题很简单:呈真空,负压状态。个人认为还是气动阀的问题!说是常开,检测一下是不是真的开启。如果真的是 ...

已经检测了阀门,阀门开启是没有问题的。现在的问题是滤芯堵了,堵了,这个水从哪里来的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 09:24:22 | 显示全部楼层
罗罗 发表于 2015-9-22 09:16
为什么设计是两个呼吸器,我想应该是有原因的吧。估计当时就考虑一个呼吸器在出水的时候进气不够,因此设 ...

是的,其中呼吸器是进水的,拆卸检查的时候已经看过了,另一个是正常的。完整性检测是检测他的完整性,如果破了岂不是更加不会形成负压。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 09:26:02 | 显示全部楼层
图便宜,罐子壁厚你买6个厚的就不会憋了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-22 09:44:36 | 显示全部楼层
呼吸器问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 10:10:59 | 显示全部楼层
踏雪伯仲真空 发表于 2015-9-22 09:26
图便宜,罐子壁厚你买6个厚的就不会憋了

不好意思,我们的就是6个厚的。你想多了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 10:11:42 | 显示全部楼层
albance 发表于 2015-9-22 09:26
应该是大容量吧,瞬时用水过快。如果不是灭菌的话。然后你的呼吸器的规格过小,呼吸不畅。

口服制剂
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-22 10:25:52 | 显示全部楼层
小xue 发表于 2015-9-22 09:22
已经检测了阀门,阀门开启是没有问题的。现在的问题是滤芯堵了,堵了,这个水从哪里来的。

堵了,水的来源个人认为有两种来源:一是冷凝水,二是喷淋球发散出来的水进入呼吸器上了。
现在有一个疑问:你们是什么时候发现罐扁了。是不是前一个工作日进行管道和罐消毒处理了?还是什么也没处理,突然之间就扁了?我觉得还是看看扁的前后有没有什么相关变化。导致整个情况的发生……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 10:26:34 | 显示全部楼层
小xue 发表于 2015-9-22 08:56
而且我们是每个月开一次电加热。

电加热要一直开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-22 10:29:46 | 显示全部楼层
按照大家的分析,瞬时用水过快,呼吸来不及可能性较大。呼吸来不及的原因要么是堵了要么是规格太小。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-22 10:33:47 | 显示全部楼层
todaykjd 发表于 2015-9-22 10:25
堵了,水的来源个人认为有两种来源:一是冷凝水,二是喷淋球发散出来的水进入呼吸器上了。
现在有一个疑 ...

昨天下午瞬间瘪了,瘪了是立刻发现,前天晚上做了一次巴氏消毒。喷淋球的位置,看图片可以知道离滤芯比较远。冷凝水哪里来的?我们的呼吸器是带有SIP灭菌功能的,纯蒸汽灭菌,下端有疏水器。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-21 15:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表