各位,你们洁净区的温湿度、压差有设警戒限和行动限吗?是怎么设置的?谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-10-14 12:44:08 | 显示全部楼层
我们没有,都是普药没必要,除非有特殊品种

点评

不设置,那就是用控制范围作为行动限?  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:14
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 12:56:49 | 显示全部楼层
没有设置,确实没必要

点评

不设置,那就是用控制范围作为行动限?  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:14
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:05:34 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-10-14 12:44
我们没有,都是普药没必要,除非有特殊品种

谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:05:41 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2015-10-14 12:56
没有设置,确实没必要

谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 13:12:12 | 显示全部楼层
同意楼上观点

点评

不设置,那就是用控制范围作为行动限?  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:14:21 | 显示全部楼层

不设置,那就是用控制范围作为行动限?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:14:39 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2015-10-14 12:56
没有设置,确实没必要

不设置,那就是用控制范围作为行动限?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:14:47 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-10-14 12:44
我们没有,都是普药没必要,除非有特殊品种

不设置,那就是用控制范围作为行动限?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 13:17:18 | 显示全部楼层
超标后会调查一下,一般不会起偏差

点评

那是温湿度吧? 压差呢?短时间的超标怎么处理呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:18:36 | 显示全部楼层
尼采 发表于 2015-10-14 13:17
超标后会调查一下,一般不会起偏差

那是温湿度吧?
压差呢?短时间的超标怎么处理呢?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 13:22:45 | 显示全部楼层
压差短时间超标会立刻联系工程空调负责人,让他去查看,如果长时间,或者是停电这种对环境影响很大的压差问题,会启动偏差

点评

短时间是5分钟?10分钟?半小时?还是更长?文件中有规定吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:31:25 | 显示全部楼层
尼采 发表于 2015-10-14 13:22
压差短时间超标会立刻联系工程空调负责人,让他去查看,如果长时间,或者是停电这种对环境影响很大的压差问 ...

短时间是5分钟?10分钟?半小时?还是更长?文件中有规定吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 13:42:48 | 显示全部楼层
我们每天上下午各记录一次房间压差。当记录时发现问题,若压差不归零,只是比平时稍低,那么会打电话通知空调负责人。若压差归零,或者操作中出现问题,再或者早晨进车间之前压差归零,那么就要报偏差了。我们的文件中没有规定具体多长时间要报偏差。通常出问题第一时间报告上级主管,由上级决定是否报偏差

点评

好的,谢谢!检察官认可这种吗  详情 回复 发表于 2015-10-14 13:48
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 13:48:20 | 显示全部楼层
尼采 发表于 2015-10-14 13:42
我们每天上下午各记录一次房间压差。当记录时发现问题,若压差不归零,只是比平时稍低,那么会打电话通知空 ...

好的,谢谢!检察官认可这种吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 14:02:35 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2015-10-14 13:48
好的,谢谢!检察官认可这种吗

你们被查到了?我们历次检查都没看到这儿

点评

没有,不过现在检查官越来越利害了  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:03
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 14:03:53 | 显示全部楼层
尼采 发表于 2015-10-14 14:02
你们被查到了?我们历次检查都没看到这儿

没有,不过现在检查官越来越利害了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-10-14 14:27:35 | 显示全部楼层
这个不用设置

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-14 15:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-14 15:20:43 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-14 15:43:49 | 显示全部楼层
大家现在问完问题之后都要在追问检察官老师认不认可
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 21:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表