影响送风的因素很多,这里就不一一列举了,仅针对AHU的相关情况讨论一下:
1、初、中效清洗看压差,这个谁都知道,但问题是你的初、中效未大于初始2倍的时候,也会造成送风极度不稳定,,所以制定清洗周期不应仅仅是看压差,还应该按日常使用的情况来完善这个清洗周期。
2、初中效的更换建议2年一次,这玩艺洗一回薄一回,初效破了还好说,中效要是破了,高效会堵,同时风管中弯头也会的积尘。
3、高效除正常检漏外,建议最长3年更换一次,虽然造价高了点,但能保证绝对的送风。
4、风机频率:这里我们不讨论值班风机频率与正常使用送风频率,我要说的是max频率下的风机送风量,新安装的风机出风量能否达到铭牌上的送风量?当经过一段时间的运行后,现有风机出风量来能不能满足送风要求?(不要说看在线风速,中心的那个点不见得就是平均风速!)通常变频器频率设置是50Hz,那么就用最大频率来测风风速折算看看吧。如果达不到,要么加频,要么换高效。(注:这里我们不讨论风机压头的问题)
5、回风温湿度与生产车间现场到底差了多少?试着找一个送风杆末端200*200风管的房间同一时间测试一下,你就会知道你的HVAC系统整体气流情况了。
以上仅是个人的观点,请各位高手指正。谢谢。
|
|