蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2981|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 自净

[复制链接]
发表于 2016-5-4 19:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
有没有哪里规定空调系统的自净怎么做?做几次、在哪个位置做
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-4 19:37:44 | 显示全部楼层
个人认为,如果是D级区(不知道C级区是否也适用),在现在这种晚上低频运行的情况下,没有太大必要做自净了,如要做,选择换气较差的,人进出比较平凡的几个房间做一下吧,有一种方法是发烟到当前洁净级别微粒的100倍,但该方法不适用于D级区,容易损坏设备
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-5 08:10:01 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-5-4 19:37
个人认为,如果是D级区(不知道C级区是否也适用),在现在这种晚上低频运行的情况下,没有太大必要做自净了 ...

有没有哪里规定了具体的取样点位置和数量?

点评

这个,没有明确的指导,评估一下就好  详情 回复 发表于 2016-5-5 08:37
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-5 08:21:38 | 显示全部楼层
ISO 14644-3
B.12 Recovery test
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-5 08:26:46 | 显示全部楼层
我们是选择环境最好和最差的两个房间做对比,每10min,20min,30min检测尘埃粒子和换气次数,不知道这种方法怎么样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-5-5 08:37:28 | 显示全部楼层
liman 发表于 2016-5-5 08:10
有没有哪里规定了具体的取样点位置和数量?

这个,没有明确的指导,评估一下就好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-7 11:20:59 | 显示全部楼层
123888 发表于 2016-5-5 08:26
我们是选择环境最好和最差的两个房间做对比,每10min,20min,30min检测尘埃粒子和换气次数,不知道这种方 ...

这个?通过对比确定在哪个位置做吗?还是.....来确定自净时间?
   可以再具体一点吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 16:33:39 | 显示全部楼层
自净也是我头疼的一个问题  ISO14644说是只做B/C级,可以用百倍发烟和斜率法做,主要就是这个取几个测试点,ISO只说协商,你可以参照这个:每个测试房间取样点数目原则:V<75m3的房间,取1个采样点;75m3≤V<150 m3,取2个采样点;150m3≤V<225m3,取3个采样点;V>225m3的房间,取4个采样点。也可以一般房间2个点,再大的就根据实际情况增加。至于放在哪,评估出房间最差点即可吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 20:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表