[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-6 14:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    我公司新建2车间,在车间内增加了使用点,还是使用原先供1车间的纯蒸汽发生器,像这种情况,分配系统的验证怎样做,是验证所有的使用点,还是只对2车间的使用点进行验证。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-6 14:52:53 | 显示全部楼层
按道理分配系统和使用点都要确认,二者考察的侧重点不同,前者主要考察供应量足不足,稳定不稳定,后者就确认使用点纯蒸汽的质量及稳定性。貌似与水系统增加使用点一样操作。

点评

应该是分配系统+新增使用点的验证。  详情 回复 发表于 2016-5-6 16:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-6 15:37:41 | 显示全部楼层
分配系统所有使用点都做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-6 15:58:03 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-6 14:52
按道理分配系统和使用点都要确认,二者考察的侧重点不同,前者主要考察供应量足不足,稳定不稳定,后者就确 ...

强烈同意!!!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-6 16:02:26 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-5-6 14:52
按道理分配系统和使用点都要确认,二者考察的侧重点不同,前者主要考察供应量足不足,稳定不稳定,后者就确 ...

应该是分配系统+新增使用点的验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-6 18:30:41 | 显示全部楼层
所有使用点应该要进行验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-7 09:42:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangtutu0519 于 2016-5-7 09:43 编辑

纯蒸汽分配系统   和 纯化水的循环系统 还是有些不同的

比如,纯化水你必须做一个阶段的(比如31天的连续监测,表明你增加的水点不影响循环系统及储罐),

纯蒸汽系统你可以连续做三次,每个点取样,表明你的系统能力及稳定性, 每个点的纯蒸汽质量符合要求就可以
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 13:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表