发表于 2016-7-13 07:46:36 | 显示全部楼层
需要称重的就别考虑了,暂时不能实现;如果没有称重,还是可以的;反正是密闭的,就无所谓了;
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-7-13 11:21:51 | 显示全部楼层
这种设计应该比较少吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-7-13 17:56:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-7-12 14:54
不能带,否则如何密闭罐体下部啊
所以,需要称重的,就算了吧

有没有可能采取软连接的方式密封?

点评

罐体和地面的密封,有这样的软链接吗? 不太好实现,可以试试软硅胶垫圈密封,呵呵  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-7-13 22:26:12 | 显示全部楼层
Gorgeous 发表于 2016-7-13 17:56
有没有可能采取软连接的方式密封?

罐体和地面的密封,有这样的软链接吗?
不太好实现,可以试试软硅胶垫圈密封,呵呵
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 08:13:57 | 显示全部楼层
大输液的配液罐整个都可以在一般区,只要你能保证罐内正压,密闭,在系统中加个加料泵。

点评

那是不是有一个专门的进料间,配合真空进料?你见过应用案例吗?  发表于 2016-7-19 14:12
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 15:02:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 WS12345 于 2016-7-19 15:07 编辑

浓配建议弄个整体在D级,浓配罐本身不算太大,当然也可以弄个物料间,用真空上料加入,稀配可以直接整个在一般区,过滤器和泵,取样口在C级。以前的单位就是浓配在D级,稀配罐在一般区,只是过滤器和泵,取样口在C级。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 09:35:47 | 显示全部楼层
好的设计理念啊
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:26:12 | 显示全部楼层
谢谢蒲友分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 06:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表