我们物料取样间是单独空调系统,请问空调系统运行怎么控制合适,需要一直开吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-11 20:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我觉得做自净时间确认会好一些,符合法规,也节省成本
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-11 17:27:09 | 显示全部楼层
与生产环境一致
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 20:31:09 | 显示全部楼层
我们取样前先开启半小时自净,完成并清洁后关掉,因为不是每天或连续使用,如果有值班空调最好,但常规能耗大啊,无法做到一直开启。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 21:27:27 | 显示全部楼层
bmgui168 发表于 2016-9-11 20:36
谢谢,我觉得做自净时间确认会好一些,符合法规,也节省成本

自净时间在空调系统验证的时候要做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-11 22:27:31 | 显示全部楼层
取样间也不是经常会用到的,而且取样的时间也不会像生产那样连续作业,干嘛要一直开启空调吖?就算有钱也没有这样浪费的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 07:02:14 | 显示全部楼层
短时间不用降频允许,长时间不用关闭,用时开始自净
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 08:36:16 | 显示全部楼层
用之前自净半个小时就行,文件制定的尽量切合实际一些。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-12 08:39:32 | 显示全部楼层
个人认为不需要连续运行,有验证文件支持就好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-12 08:41:25 | 显示全部楼层
使用前自净
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 09:03:21 | 显示全部楼层
可验证空调运行模式为白天开启,夜晚关闭,空调开启后自净半小时后,可使用。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-13 11:20:38 | 显示全部楼层
按照自己的需求做好相应的验证,在形成相应的SOP。应该可以的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-13 11:22:54 | 显示全部楼层
取样室按你的验证确定的情况来执行;无非是HVAC不合格后造成样品检测不合格按不合格品处理;对质量来说控制更为严格。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 01:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表