[辅助设备] 温湿度计安装规定

[复制链接]
发表于 2016-9-22 10:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
对D级洁净区功能间里需安装温湿度计,有没有明确的要求?另外对于房间面积较大,是否有规定要求多装几个?求指导!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:10:01 | 显示全部楼层
我们至少保证每个操作间和中间站都有一个,缓冲间没有,我们洁净区的房间都不大,二三十平算大的了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:26:08 | 显示全部楼层
无工艺温湿度要求的,在验证的时候;每个房间测试一个点或者每AHU测试一个点,当然要考虑热源。选择最差温度点作为监控点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 10:42:56 | 显示全部楼层
依雪轻寒 发表于 2016-9-22 10:10
我们至少保证每个操作间和中间站都有一个,缓冲间没有,我们洁净区的房间都不大,二三十平算大的了

是你们工艺要求每个操作间都要吗?我们大的中转站超过100平方…

点评

那可真大,那么大的一个房间压差容易维持吗?温湿度只是监控生产环境的一个手段,早就不是严格必须做的了  详情 回复 发表于 2016-9-22 13:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:46:00 | 显示全部楼层
根据风险评估,确认哪些关键功能间在生产时温湿度影响大,需要安装温湿度计。一般来说,关键设备操作间、称量区、物料(原料、辅料、中间体)暂存区应该安装温湿度计。对于大面积的房间,比如物料暂存间,可以进行温湿度测绘,选择温湿度的最差点安装温湿度计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 10:55:21 | 显示全部楼层
如果房间面积较大,可做一个温湿度分布验证确定最差点后,放一个进行监控即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 13:10:47 | 显示全部楼层
小猪向前冲 发表于 2016-9-22 10:42
是你们工艺要求每个操作间都要吗?我们大的中转站超过100平方…

那可真大,那么大的一个房间压差容易维持吗?温湿度只是监控生产环境的一个手段,早就不是严格必须做的了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-22 17:26:52 | 显示全部楼层
懒虫9527 发表于 2016-9-22 10:46
根据风险评估,确认哪些关键功能间在生产时温湿度影响大,需要安装温湿度计。一般来说,关键设备操作间、称 ...

感谢分享,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 17:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表