蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5878|回复: 16
收起左侧

[制药用水] 水系统纯化水流量问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-9-28 15:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大侠,我一直看到说纯化水系统流速要>1m/s,这个管道那么长,使用点那么多,有使用点在大量用水,流速就达不到标准,甚至楼下的在用水,楼上的就放不出来水,这个咋解决的?有真的能在使用点都用水的情况下还能保证流速的么?请指教!~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-28 15:41:29 | 显示全部楼层
回水流速用变频控制,部分用水量大的地方加限流孔板。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-28 15:29:40 | 显示全部楼层
兄弟啊,这算不合格吧?验证不就有峰流量的测试嘛!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-28 15:32:36 | 显示全部楼层
a291415457 发表于 2016-9-28 15:29
兄弟啊,这算不合格吧?验证不就有峰流量的测试嘛!

峰流量是有,验证肯定是没有真正的模拟生产情况。总不能一直看着使用点阀门不允许开大吧,而且我们一条循环系统跨度几个车间,经常出现抢水现象,还要人工调节,真他娘的郁闷呢。不知道当时怎么验收的
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-28 15:34:40 | 显示全部楼层
又是一个一心只想上市,不好好产药的企业
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-28 15:37:27 | 显示全部楼层
3589y 发表于 2016-9-28 15:32
峰流量是有,验证肯定是没有真正的模拟生产情况。总不能一直看着使用点阀门不允许开大吧,而且我们一条循 ...

那就等着改造呗!哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-28 15:47:24 | 显示全部楼层
13664357897 发表于 2016-9-28 15:34
又是一个一心只想上市,不好好产药的企业

我们是良心企业,现在发现问题整改,以前被卖设备的忽悠了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-28 15:55:11 | 显示全部楼层
3589y 发表于 2016-9-28 15:47
我们是良心企业,现在发现问题整改,以前被卖设备的忽悠了

设计院设计问题。URS.FAT.SAT最基本的根本都没弄
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-28 15:57:07 | 显示全部楼层
怎么可能在所有使用点都在用水的时候保证回水流速呢,如果那样的话管径会很粗,储罐会很大,循环泵的流量扬程都会发生变化。一般会考虑几个用水量比较大的设备存在同时开启或者不方便避开的情况下的用水量下的峰值,再稍微保持一点余量。在此基础上选出对应的工艺管道管径、弯头、长度选择对应的储罐、循环泵流量及扬程
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-28 16:09:18 | 显示全部楼层
oceanzhu 发表于 2016-9-28 15:57
怎么可能在所有使用点都在用水的时候保证回水流速呢,如果那样的话管径会很粗,储罐会很大,循环泵的流量扬 ...

哦,了解。可惜现在达不到。,只能生产安排错开生产。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-28 16:48:49 | 显示全部楼层
你们几个用水大户一起了吧?前期设计时可能测算小了?设计院有问题,你们当时做项目的也有问题,莫怕,改造吧。无非就是多花点钱。。好多企业都出现过。见怪不怪了。可见没有绝对的专业啊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-28 18:24:47 | 显示全部楼层
好像我们以前是针对于管线中有相应的压力传感器装置,然后和使用点用水进行联锁的(只是针对于设备用水),如果水压不达到要求,则会出现无法开启相应的使用点进行用水,同时短暂的流速未达标也是可以允许的呢。这个是否可以和分配管线的变频泵进行联锁关联??不是很懂。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:07:21 | 显示全部楼层
益玛生物 发表于 2016-9-28 16:48
你们几个用水大户一起了吧?前期设计时可能测算小了?设计院有问题,你们当时做项目的也有问题,莫怕,改造 ...

大人明鉴。现在全球形势一片大好,一再扩产,近几年施工重来没停过,估计还要几年苦日子
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:08:10 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-9-28 18:24
好像我们以前是针对于管线中有相应的压力传感器装置,然后和使用点用水进行联锁的(只是针对于设备用水), ...

好高端,我们老板肯定不会肯花这个钱
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-30 14:35:48 | 显示全部楼层
我碰上过一家企业
设计院设计其实也没问题,人家计算了他的工艺用水什么的,最多我记着是12个用水点同时开,包括后续的工程公司提供的管道、泵都没问题
但是运行开后根本就不够用的,就把设计院、工程公司找去让给改

后来设计院和工程公司越想越不对,两家一合计,再对了对厂家、操作工的话找出问题来了:这家根本对车间就没控制,什么工艺用水、清洗用水的,什么纯化水、自来水的,那个顺手哪个来
所以就出现了25个用水点有的时候开到20个,但是可能只有两个是用在工艺上,其余竟然有在洗手、洗拖把的


这算真正见识了国内的某些药厂啊。最后还扣了人家设计院和工程公司各两万块钱,说人家设计不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-30 16:16:02 | 显示全部楼层
yiran503 发表于 2016-9-30 14:35
我碰上过一家企业
设计院设计其实也没问题,人家计算了他的工艺用水什么的,最多我记着是12个用水点同时开 ...

啥情况都会有的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-3 15:07:47 | 显示全部楼层
如果出现这种情况肯定就是设计的时候就有问题了,峰流量顾名思义就是在设计最大使用量的时候测试的,并不代表你平时就必须这样用,只有在峰流量都满足的情况下,你的日常使用才不会受影响。但是目前的情况就只能整改了,小动作就加截留孔板,但是可能会影响使用点,大动作就得看看是否需要换泵和管道了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 18:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表