蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3330|回复: 18
收起左侧

[物料管理] 危险品库房温度失控该如何进行评估

[复制链接]
药徒
发表于 2016-10-20 14:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
由于危险品库位置特殊的关系,无法变更和调整,现在夏天6-8月份库房温度出现高于30度以上(制定的标准为2-30℃,这个标准也是参照以前,本打算与生产厂家交流确认的)库房中储存的都是盐酸、硫酸、硝酸等强酸,温度最高达34℃,还有这个库房没有安装空调等温控设备(仅有排风),现在打算对这个情况进行评估,请问该如何评估,个人打算出现此类问题应该做偏差处理,相关试剂在使用前重新复验,但考虑完成相关评估后需增加温控设施设备,有点手足无措的感觉(原因盐酸挥发性强怕对空调有腐蚀作用),不增加温控设备偏差还会持续发生,这样偏差处理就没有意义,苦恼中。。。。请大家帮忙给点意见!!!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-24 15:02:56 | 显示全部楼层
新人-仓库管理员 发表于 2016-10-24 15:01
我们那个就是渗水比较厉害的。。。。。真想把那个违建恢复起来,就万事OK了。

当初房子隔水没做好的缘故。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-10-20 14:57:20 | 显示全部楼层
我们危化品品库也放强酸,也是用防爆空调,没听他们说有腐蚀的风险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-20 14:59:55 | 显示全部楼层
平均动力学温度
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-20 15:25:54 | 显示全部楼层
危化品库的确这样,一般只允许一层建筑,夏天太阳晒楼顶发烫室内气温高,大部分企业就是开启安装在墙壁的排风扇,内部地面过道洒水降温,窗户打开增加空气对流,这类仓库可以将温度标准提到到35℃,即≤35℃,中午至下午2点温度超标可以不管它,室外储罐是要上午10点左右就开始喷淋水雾降温了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 16:51:46 | 显示全部楼层
我们也是这样,夏天经常35、6度,里面都是大桶的有机试剂,我们领导的意思是温度要求提高到35摄氏度,但是没有理论依据,一直批不了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:47:54 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2016-10-20 14:57
我们危化品品库也放强酸,也是用防爆空调,没听他们说有腐蚀的风险

可能是我个人的感觉,毕竟盐酸挥发性很强,每次打开泡沫箱都是看到黄色的少量液体,担心最后空气循环的时候对空调有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:51:49 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-10-20 14:59
平均动力学温度

大神!6-8月份的做了MKT(看到你说百度先学的),结论是超了,这是不是应该参考这个值适当提高标准哪?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:53:44 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-10-20 15:25
危化品库的确这样,一般只允许一层建筑,夏天太阳晒楼顶发烫室内气温高,大部分企业就是开启安装在墙壁的排 ...

我这原来还有个隔热的棚子,结果当违建拆除了,现场就一个壁内排风扇。。。。。撒水不敢,那个墙体之前都是漏水发霉的,装了除湿机才挽救下来的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:54:27 | 显示全部楼层
路青 发表于 2016-10-20 16:51
我们也是这样,夏天经常35、6度,里面都是大桶的有机试剂,我们领导的意思是温度要求提高到35摄氏度,但是 ...

对的,也是这个意思,但是我说依据别人问我我没法回答啊。。。。。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-24 14:55:39 | 显示全部楼层
新人-仓库管理员 发表于 2016-10-24 14:53
我这原来还有个隔热的棚子,结果当违建拆除了,现场就一个壁内排风扇。。。。。撒水不敢,那个墙体之前都 ...

除湿机只有除湿功能,对降温没有效果,而且运行久了还会产生热量。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-10-24 14:57:29 | 显示全部楼层
其实顶层可以养水,隔绝温度,但是隔水层要做好防止渗水。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-24 14:59:58 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-10-24 14:55
除湿机只有除湿功能,对降温没有效果,而且运行久了还会产生热量。

嗯,明显感受到了,基本下雨天才开。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-24 15:01:13 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-10-24 14:57
其实顶层可以养水,隔绝温度,但是隔水层要做好防止渗水。

我们那个就是渗水比较厉害的。。。。。真想把那个违建恢复起来,就万事OK了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-10-24 16:24:03 | 显示全部楼层
新人-仓库管理员 发表于 2016-10-24 14:51
大神!6-8月份的做了MKT(看到你说百度先学的),结论是超了,这是不是应该参考这个值适当提高标准哪?

不是,一般来说温度是在正常控制范围之内的,如果某一时间点或时间段内发生超标,则应该通过计算判断MKT是否同样超出了可接受标准。实际上这就是一个评估工具而已。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 11:01:47 | 显示全部楼层
新人-仓库管理员 发表于 2016-10-24 14:54
对的,也是这个意思,但是我说依据别人问我我没法回答啊。。。。。

我们领导曾经给我发过一个文件:危险化学品储存的安全要求,你可以上网查一下,这个里面要求危化品库的温度要求是≤35℃,就是不知道你们公司能不能让你们依照这个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-10-25 14:00:27 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-10-24 16:24
不是,一般来说温度是在正常控制范围之内的,如果某一时间点或时间段内发生超标,则应该通过计算判断MKT ...

多谢!又学到新知识了。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-3-22 18:37:13 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-5 15:58:34 | 显示全部楼层
库房温湿度定制要求是基于库房内存放物料的储存条件,像盐酸、硫酸、硝酸等强酸本身的储存条件上是没有对温度做定性要求的,我觉得可以提高温度管理上限至35度,或者也是可以安装防爆空调的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 22:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表