蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: kakaowen1234
收起左侧

[变更管理] 高效检漏不合格大家都是怎么处理的

  [复制链接]
药生
发表于 2024-5-15 12:54:25 | 显示全部楼层
mouse8717 发表于 2024-5-15 11:40
也有道理,只要不是漏的特别厉害,微生物,悬浮粒子检测合格的情况下,直接更换应该也还好。不然这个问题 ...

我觉得高效漏是导致环境监测不合格可能的原因之一,不能高效漏就写偏差,每次检漏都会有高效不合格,只是漏多少块的问题,如果要写偏差那这个偏差就是重复发生,无法避免的,预防措施也不好做

点评

对的,这个问题就根本没有办法避免,比如你定的三年更换一次,也仍旧有可能会漏,即使一年一次(抛开成本),也同样存在有可能会发生  详情 回复 发表于 2024-5-15 13:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-15 13:17:00 | 显示全部楼层
依然星期三 发表于 2024-5-15 12:54
我觉得高效漏是导致环境监测不合格可能的原因之一,不能高效漏就写偏差,每次检漏都会有高效不合格,只是 ...

对的,这个问题就根本没有办法避免,比如你定的三年更换一次,也仍旧有可能会漏,即使一年一次(抛开成本),也同样存在有可能会发生
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:17:44 | 显示全部楼层
高效这么容易漏的吗,没见识过不了解,有没有人能说一下,检漏出现问题的频率大概是多少啊,根本原因都是啥啊,以后好注意

点评

大部分时候都是找不到原因的。。你想想,至少半年,乃至1年才会检漏一次,除非是发现高效上面有明显的破损,那就很可能是检漏过程造成的,或者A级层流在日常使用过程中不小心弄坏,否则基本上不可能查到原因  发表于 2024-5-21 10:45