现在我们在车间工程阶段遇到这样一个问题,拿仪表举例说明:
我公司内部有仪表的编号原则,同样设计院给做设计的时候有他们的编号原则,目前我们是要求设计院
按照我们公司内部的编号原则来编制仪表编号,即使这样还是存在大量与公司编号原则不一致的情况,我想问:
1.设计院的PID等仪表编号必须要和后续认证、审计用的图纸编号保持一致吗
2.如果出现不一致的情况,公司按照设计院提供的仪表编号可以吗,一定要符合公司内的SOP吗,不知道公司为什么要出具这种仪表编号的SOP,本身就与工程编号冲突啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 16:02:53 | 显示全部楼层
PID可以不和计量管理编号一致啊;能追溯能对应就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 16:04:26 | 显示全部楼层
最好的办法就是在文件中说明,给予这个编号的对应性。即文件中列出来设计院给的编号对应公司的哪个编号,在sop中体现出来,不就完事了,(*^__^*) 嘻嘻……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:12:31 | 显示全部楼层
紫幻剑雨888 发表于 2017-5-8 16:04
最好的办法就是在文件中说明,给予这个编号的对应性。即文件中列出来设计院给的编号对应公司的哪个编号,在 ...

哦哦,这样可以吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 16:37:12 | 显示全部楼层
在有SOP的情况下,肯定是要按照SOP进行的,不然的话被查到肯定就是一条文件或操作不受控,这就是比较严重的状态了,可以合理升级文件,只要能够合理溯源你所有的信息就可以了,当然溯源的过程别搞得太复杂就更好了

点评

不错,比较到位  详情 回复 发表于 2017-5-8 17:02
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-5-8 17:02:35 | 显示全部楼层
yanshuheng1112 发表于 2017-5-8 16:37
在有SOP的情况下,肯定是要按照SOP进行的,不然的话被查到肯定就是一条文件或操作不受控,这就是比较严重的 ...

不错,比较到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-8 17:03:39 | 显示全部楼层
冲浪2008 发表于 2017-5-8 16:12
哦哦,这样可以吗

必须的啊,只要你文件规定了,又不违背GMP要求,应该没有问题。不然你要求设计院给你改成你们的编号形式几乎大可能。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-5-9 07:20:17 | 显示全部楼层
设计院按你的编号来,设计费加点好说。这种无关痛痒的事情,就不要过多管了。设备说明书有操作规程,你不一样自己再编了个,原理一样,人家有人家的体系,你只需在自己sop或记录上把人家的变成你的。只有你是VIP或标准制定者的情况下,你的把别人的变了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 21:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表