[新版 GSP讨论] 温湿度监控系统有一段(几小时)数据没有了怎么办

[复制链接]
发表于 2017-6-15 09:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助各位大侠!温湿度监控系统有一段(几小时)数据没有了,后来又自动恢复监控了,怎么办?是要做说明还是怎么做?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 09:31:45 | 显示全部楼层
可以走个偏差,找出原因,做个评估
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-15 09:40:57 | 显示全部楼层
加强监控检查,找出原因,填写偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 09:45:30 | 显示全部楼层
看看你的监控系统和控制系统是不是单独控制的了,如果控制系统没问题只是没有监测到,看看监测数据恢复前后的数据做个评估,写个偏差
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-6-15 13:13:12 | 显示全部楼层
走偏差流程。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-15 13:15:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 11:13:33 | 显示全部楼层
不用,你考虑复杂了!
你不是有设备运行记录吗?在温湿度监控设备运行记录上注明,某月某日,因为什么原因,某某几个探头数据缺失。
有记录,有说明就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-16 11:15:01 | 显示全部楼层
GSP不同于GMP,很少走偏差,GMP的那一套,基本不适用于流通领域。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 15:25:40 | 显示全部楼层
新手报到,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-28 14:14:24 | 显示全部楼层
中原浪子 发表于 2017-6-16 11:15
GSP不同于GMP,很少走偏差,GMP的那一套,基本不适用于流通领域。

你说的很对,过来学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 07:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表