蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] 压差的设计方法控制原理与措施(原创文章)

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-6-30 16:09:58 | 显示全部楼层
压差的设计不仅仅是为了控制产品的污染和交叉污染。人员的安全,环境的安全都是需要考虑的。

点评

是的,这也是很多设计院没有仔细考虑的,大家对于正压/负压气闸运用的还是太少了,梯度式气闸较多。  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:15
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:13:06 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 16:07
这个图中的压差,基本上都是从核心区到一般区按照一种单向的气流出来的,没有任何的缓冲或者“保留”的设计 ...

哦,你说附的图啊,这样的设计,逐级递减的压差,是很容易反向污染的,如果是高活性的致敏性的,确实惨了。
为了避免双向污染,最好是中间设计负压气闸。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:15:24 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 16:09
压差的设计不仅仅是为了控制产品的污染和交叉污染。人员的安全,环境的安全都是需要考虑的。

是的,这也是很多设计院没有仔细考虑的,大家对于正压/负压气闸运用的还是太少了,梯度式气闸较多。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:19:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-30 16:13
哦,你说附的图啊,这样的设计,逐级递减的压差,是很容易反向污染的,如果是高活性的致敏性的,确实惨了 ...

个人觉得这个图设计的压差,能耗会比较高,而且不利于维护,可以在小房间(更衣区域)多的地方多设几个不同类型的气锁间,来隔离不同的区域,并依此来降低整体房间的正压力,这样空调运行会省很多能耗。并且利于控制。在洁净厂房的压差设计中,气锁间的运用是非常关键的。基本上可以这么理解,从A级到D级一直到外界大气,都是各种不同类型气锁间的组合。

点评

直接相邻而不相通的房间,还是需要有一定的的压差的,这个要综合设计,相互牵制着呢。 另外,压差高,也不一定比压差低耗能更大,即使更大,也大不了多少,风机静压几百上千Pa,压差的大小和这个房间的(送风-回风-  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:32
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:32:16 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 16:19
个人觉得这个图设计的压差,能耗会比较高,而且不利于维护,可以在小房间(更衣区域)多的地方多设几个不 ...

直接相邻而不相通的房间,还是需要有一定的的压差的,这个要综合设计,相互牵制着呢。
另外,压差高,也不一定比压差低耗能更大,即使更大,也大不了多少,风机静压几百上千Pa,压差的大小和这个房间的(送风-回风-漏风)的大小有关,能耗,和送风量、漏风损耗有关,而能耗,和压差不成比例。
即使送风量很小,能耗也就很小,但是回风更小的时候,压差就更大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:37:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-30 16:32
直接相邻而不相通的房间,还是需要有一定的的压差的,这个要综合设计,相互牵制着呢。
另外,压差高,也 ...

本图中的压差为绝对压差,非相对压差。

点评

是啊,绝对压差,设计还是有些问题的。  详情 回复 发表于 2013-6-30 16:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:51:24 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-6-30 16:37
本图中的压差为绝对压差,非相对压差。

是啊,绝对压差,设计还是有些问题的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-30 16:57:16 | 显示全部楼层
谢谢石头老师!
学习中
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 09:41:46 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享

点评

适当参考吧,里面问题也许有  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:39
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-1 13:39:10 | 显示全部楼层
bzyguishen 发表于 2013-7-1 09:41
看看,谢谢分享

适当参考吧,里面问题也许有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 14:54:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-1 13:39
适当参考吧,里面问题也许有

谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 21:08:00 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-30 16:15
是的,这也是很多设计院没有仔细考虑的,大家对于正压/负压气闸运用的还是太少了,梯度式气闸较多。

设计院的水平不见得高到那里,前些天我们新的厂房的压差设计,设计院根据我们的建议进行了多处修改。我个人感觉吴军老师批判设计院批判的很有道理。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:14:09 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-7-1 21:08
设计院的水平不见得高到那里,前些天我们新的厂房的压差设计,设计院根据我们的建议进行了多处修改。我个 ...

水平有限,值得批判,全盘被否定也不现实。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 21:17:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-1 21:14
水平有限,值得批判,全盘被否定也不现实。

嗯,不能得理不饶人。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 21:18:49 | 显示全部楼层
互相学习是目的,只有互相交流才能进步。蒲公英的论坛是个好地方!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:27:17 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-7-1 21:18
互相学习是目的,只有互相交流才能进步。蒲公英的论坛是个好地方!

欢迎在蒲公英愉快开心,相互学习。
其实设计院虽然差距还很大,但设计工作还是要做,用户也要多多努力,与时俱进。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 21:34:44 | 显示全部楼层
石头又出精品了,学习。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-7-1 21:36:16 | 显示全部楼层
钱小七 发表于 2013-7-1 21:34
石头又出精品了,学习。

好早了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 22:55:59 | 显示全部楼层
谢谢石头老师的分享 已下载
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 12:32:22 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-1 21:36
好早了。

呵呵,刚瞅见
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-18 11:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表