药徒
发表于 2014-9-3 17:09:57 | 显示全部楼层
学习一下!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-20 16:57:30 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 17:43:40 | 显示全部楼层
謝謝樓主的文章,學習了~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-20 19:27:08 | 显示全部楼层
谢谢石头,不错的培训资料。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-10 09:22:39 | 显示全部楼层
@石头968 石头老师,看了你的文章,对于压差控制有了新的理解。
有一个小问题想请教一下:在你给的设计平面图中,我发现外包装间环境控制也是D级,而目前国内外包装间都在一般区。理由是外包材会脱落很多大的颗粒,有些还会有虫卵之类的东西,很难受控?请问图中的外包装间设计是否有什么特殊原因?还是外包装材料本身实在D级洁净区生产的?

点评

没有特殊原因  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-10 09:50:23 | 显示全部楼层
刚刚在看图的时候,你这个货运电梯还是要载人么?这样操作不会有问题吗?
图片1.png

点评

货梯  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:51:22 | 显示全部楼层
海没我蓝 发表于 2014-12-10 09:22
@石头968 石头老师,看了你的文章,对于压差控制有了新的理解。
有一个小问题想请教一下:在你给的设计平面 ...

没有特殊原因
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-12-10 10:51:45 | 显示全部楼层
海没我蓝 发表于 2014-12-10 09:50
刚刚在看图的时候,你这个货运电梯还是要载人么?这样操作不会有问题吗?

货梯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-21 12:57:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-21 13:13:02 | 显示全部楼层
写的不错,系统的模块化设计
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-10 20:17:48 | 显示全部楼层
支持原创。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-2 15:17:09 | 显示全部楼层
下载了,正需要
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 15:40:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-3 15:47:40 | 显示全部楼层
感谢分享,很好的培训资料啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 20:25:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-7 20:27:19 | 显示全部楼层
老师好,我怎么看不到附件啊,很需要这些资料,谢谢

点评

可能是级别不够吧,多积点分  详情 回复 发表于 2015-4-7 22:12
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-4-7 22:12:06 | 显示全部楼层
lxm0707 发表于 2015-4-7 20:27
老师好,我怎么看不到附件啊,很需要这些资料,谢谢

可能是级别不够吧,多积点分
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-4-24 08:56:47 | 显示全部楼层
重新看到这个帖子了,有几个问题,还希望老师解答:
1.我公司空调机组的回风和新风混合区域是在初效后,和附件里面的设计不同,请问各有什么优劣点?
2.我看到有的公司的送风机是在中效前,通过一个均流段将风送到中效,也和附件里面的设计不同,请问这个各有什么优劣点?
谢谢了!

点评

如果回风比较脏,粉尘大,就在初效前,进一步过滤,能耗大。 如果回风比较干净,可以在初效后混合,能耗小一些。 风机,应该在中效前,附件里的设计,我忘记什么样子了  详情 回复 发表于 2015-4-24 12:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 11:55:28 | 显示全部楼层
这个资料好,将一个简单的概念体系化地讲解清楚,点赞。知其然,知其所以然。国内制药业缺乏这种科研精神,什么都想照葫芦画瓢,结果什么可能都画不像。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:55:22 | 显示全部楼层
快活王 发表于 2015-4-24 08:56
重新看到这个帖子了,有几个问题,还希望老师解答:
1.我公司空调机组的回风和新风混合区域是在初效后,和 ...

如果回风比较脏,粉尘大,就在初效前,进一步过滤,能耗大。
如果回风比较干净,可以在初效后混合,能耗小一些。
风机,应该在中效前,附件里的设计,我忘记什么样子了

点评

好的,学习了。我们的风机是在中效前,在表冷段和加热之后,附件中是在表冷和加热之前  详情 回复 发表于 2015-4-24 16:09
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-14 04:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表