蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] 压差的设计方法控制原理与措施(原创文章)

  [复制链接]
发表于 2012-11-1 13:26:37 | 显示全部楼层
每个房间都要有压力表啊

点评

有压差控制要求的就设置压差计吧  详情 回复 发表于 2012-11-1 13:42
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-1 13:42:37 | 显示全部楼层
lisi31415926 发表于 2012-11-1 13:26
每个房间都要有压力表啊

有压差控制要求的就设置压差计吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-1 13:44:56 | 显示全部楼层
赞一个,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-1 14:01:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-1 13:42
有压差控制要求的就设置压差计吧

比如 C级走廊和洁具间 有压差嘛?
称量间 配碳间 灭菌间 更衣 都有压差的吧
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-1 19:21:54 | 显示全部楼层
我认为洁具间对走廊成负压。
称量配碳都要对外成负压,其他的根据交叉污染情况设定。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 13:27:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-1 19:21
我认为洁具间对走廊成负压。
称量配碳都要对外成负压,其他的根据交叉污染情况设定。

那基本上C级区每个房间都要有压力表了  
手动控制居多吧?

点评

要想稳定压差,还是要自动压差调节系统  详情 回复 发表于 2012-11-6 13:01
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 21:40:32 | 显示全部楼层
下载学习了,辛苦楼主了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-3 09:52:08 | 显示全部楼层
学习,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-3 11:00:53 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-4 20:48:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:01:50 | 显示全部楼层
lisi31415926 发表于 2012-11-2 13:27
那基本上C级区每个房间都要有压力表了  
手动控制居多吧?

要想稳定压差,还是要自动压差调节系统
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-6 13:18:34 | 显示全部楼层
很好的学习资料  谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-7 16:22:56 | 显示全部楼层
我正愁找不到压差设计根据文件了,跟别人解释了半天,就是找不到文件,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-8 10:03:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-11-6 13:01
要想稳定压差,还是要自动压差调节系统

全自动控压 这个成本很高的吧?

点评

控制关键房间吧,要用回风控制,成本当然会高一些。  详情 回复 发表于 2012-11-8 19:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-8 10:34:39 | 显示全部楼层
洁净区“第一污染源”的根治看守了,写得不错,实话实说,口语化,对员工培训时可借用。不要忘记谢谢石头兄了!

点评

哈哈,讲得比较粗浅  详情 回复 发表于 2012-11-8 19:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-8 10:35:35 | 显示全部楼层
洁净区房间门的开向的设计有什么要求吗   设计成向高压差的方向开(防爆区除外)不是会更好些吗?(有利于关门)。。。 但为什么楼主平面图里的门大部分都是像低压差方向开的呢。。。

点评

向高洁净级别方向开  详情 回复 发表于 2012-11-8 19:17
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:16:50 | 显示全部楼层
lisi31415926 发表于 2012-11-8 10:03
全自动控压 这个成本很高的吧?

控制关键房间吧,要用回风控制,成本当然会高一些。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:17:23 | 显示全部楼层
klanfang 发表于 2012-11-8 10:34
洁净区“第一污染源”的根治看守了,写得不错,实话实说,口语化,对员工培训时可借用。不要忘记谢谢石头兄 ...

哈哈,讲得比较粗浅
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:17:53 | 显示全部楼层
mike2008000 发表于 2012-11-8 10:35
洁净区房间门的开向的设计有什么要求吗   设计成向高压差的方向开(防爆区除外)不是会更好些吗?(有利于关 ...

向高洁净级别方向开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-8 19:50:15 | 显示全部楼层
石头哥每次的文章都是通俗实用的,谢谢啦
刚好我们的洁净区房间建好了 后期就是调试了,正好用到,帮助更好的理解
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 21:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。