x
风速算换气次数怎么算,求大神指点
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-12 11:29:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 11:32:46 | 显示全部楼层
风速乘以高效面积乘以3600s算出这块高效的风量(m3/h)来,将这个房间里的所有高效送风量相加得出这个房间的总送风量,然后将总送风量除以这个房间的体积(m3),即的出换气次数。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-12 11:37:34 | 显示全部楼层
天空的海 发表于 2017-8-12 11:32
风速乘以高效面积乘以3600s算出这块高效的风量(m3/h)来,将这个房间里的所有高效送风量相加得出这个房间的 ...

请问,按这个算出来,换气次数特高,不符合我们实际,是什么原因。上百的换气次数都有

点评

风口阀门开的过大  详情 回复 发表于 2017-8-12 12:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 11:51:25 | 显示全部楼层
太阳sun 发表于 2017-8-12 11:37
请问,按这个算出来,换气次数特高,不符合我们实际,是什么原因。上百的换气次数都有

查下你测的风速对不对,换气次数就是单位时间进风量与房间体积的比值,看你的单位转换都对不对
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-12 11:55:58 | 显示全部楼层
蓝色深秋 发表于 2017-8-12 11:51
查下你测的风速对不对,换气次数就是单位时间进风量与房间体积的比值,看你的单位转换都对不对

风速测得单位是米每秒,换算的单位也是对的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 12:11:38 | 显示全部楼层
太阳sun 发表于 2017-8-12 11:55
风速测得单位是米每秒,换算的单位也是对的

把你数据都发出来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 12:43:18 | 显示全部楼层
太阳sun 发表于 2017-8-12 11:37
请问,按这个算出来,换气次数特高,不符合我们实际,是什么原因。上百的换气次数都有

风口阀门开的过大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 13:44:02 | 显示全部楼层
房间里进入的 总风量除以房间体积,   总风量和你的 高效面积  高效个数  以及 高效内风速有直接关系,  当然你测的风速有几种情况,一种直接测出来的 误差较大,一种通过风量罩 集风测的  这个误差小,  两个计算数据上会有所不同,截面积不同
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 13:50:54 | 显示全部楼层
风阀开大了还是高效破了

点评

在什么都排除的情况下,阀门是最大可能  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 14:39:32 | 显示全部楼层
lifeippo 发表于 2017-8-12 13:50
风阀开大了还是高效破了

在什么都排除的情况下,阀门是最大可能
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-12 16:09:39 | 显示全部楼层
国标里都有,国标就那几页都懒得看吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-12 16:18:50 | 显示全部楼层
计算错了吧,风阀开大了的话,那得是配了多大风量的空调呀,不是根据实际需求量配的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 16:32:29 | 显示全部楼层
太阳sun 发表于 2017-8-12 11:37
请问,按这个算出来,换气次数特高,不符合我们实际,是什么原因。上百的换气次数都有

1、既然采用了风速来测算换气次数,那么在测风速的时候,就能测出高效是否正常:测的风速是不是在合格范围内:0.36-0.54m/s?
2、如果所有的高效风速都在合格范围内,那么测算出来的换气次数应该就是可信的。(虽然可能会有高效堵、破等情况,但只要风速在合格范围内,就能单纯计算正常的送风量以及最后的换气次数来)
3、你说的换气次数特高,不符合实际,是基于什么原因这么认为呢?不能单纯就因为上百的换气次数就认为不对。我见过B级有接近100的换气次数。如果C/D级换气次数上百的话,是要怀疑的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-12 19:34:54 | 显示全部楼层
天空的海 发表于 2017-8-12 16:32
1、既然采用了风速来测算换气次数,那么在测风速的时候,就能测出高效是否正常:测的风速是不是在合格范 ...

分析有道理,建议楼主对风阀,高效和回风先查一下,理论上这些如果没有问题测算应该是对的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-13 10:19:35 | 显示全部楼层
风速乘以高效面积乘以3600s=高效的风量/房间体积=换气次数。 换气次数好像只有下线要求 没有上限要求
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:35:05 | 显示全部楼层
天空的海 发表于 2017-8-12 16:32
1、既然采用了风速来测算换气次数,那么在测风速的时候,就能测出高效是否正常:测的风速是不是在合格范 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:39:17 | 显示全部楼层
测出来的风速基本处于1点多到2点多之前,单位米每秒,是不是有可能测错了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:41:27 | 显示全部楼层
谢谢大家,特别感谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:43:17 | 显示全部楼层
天空的海 发表于 2017-8-12 16:32
1、既然采用了风速来测算换气次数,那么在测风速的时候,就能测出高效是否正常:测的风速是不是在合格范 ...

测出来的风速基本处于1点多到2点多之前,单位米每秒,是不是有可能测出来数据是有问题,洁净车间是D级,单层流
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 21:13

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表