蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2976|回复: 9
收起左侧

[质量控制QC] 根据洁净度级别和空气净化系统确认的结果及风险评估,确定取样点的位置并进行日常...

[复制链接]
药徒
发表于 2017-10-26 10:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
无菌附录第三章第十条根据洁净度级别和空气净化系统确认的结果及风险评估,确定取样点的位置并进行日常动态监控。怎么做呢?哪位前辈能给个例子教教我吗?谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-26 11:03:47 | 显示全部楼层
你的问题描述可以再精准一点,或许这样更容易寻求答案
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-26 11:15:46 | 显示全部楼层
楼主,评估是需要根据实际情况来考虑的,把问题说的越具体越好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-26 11:28:49 | 显示全部楼层
我的理解:举个例子,一个房间按GB的取样点数要求取了6个点,做空调系统验证时验证6个点,这6个点中发现有一个点连续监测结果最差,有一个点在产品暴露区域,还有一个点在人员活动密集区域。然后把这三个特殊点作为日常监测点。仅供参考。

点评

好就是这个意思,但最好在验证时是增加的取样点数,比国标或者ISO要求  发表于 2017-10-26 14:03
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-26 11:41:40 | 显示全部楼层
固体制剂车间洁净区环境监测房间选择与取样点设置风险评估求助贴
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=180243
(出处: 蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:03:04 | 显示全部楼层
非常感谢大家的解答,对我很有帮助,给我很大启发
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-10-26 14:06:18 | 显示全部楼层
取样点选取具有代表性的位置或者风险最高的位置
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-10-26 14:15:30 | 显示全部楼层
就是评估后风险小的就可以不取样,我们之前风险评估都是评估把几个固定取样点数量分布在房间什么位置
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-28 20:33:04 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表