蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2527|回复: 11
收起左侧

[生产设备] 送风量不合格的原因

[复制链接]
药徒
发表于 2017-11-13 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今年6月份才更换的高效,11月检测发现,送风量不合格,有可能是什么原因导致的呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-14 07:53:31 | 显示全部楼层
看看,各处的风阀有没有位置动过,风机的频率是否正常,初中效是否堵塞,还有洁净区是否有变更过,增加送风管等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 17:17:19 | 显示全部楼层
初中效堵了,换吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 17:44:11 | 显示全部楼层
采取对初效、中效过滤袋的清洗,在岗位操作文件中制订清洗方法和次数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 17:45:12 | 显示全部楼层
不过首先确定高效是否已有漏哦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 18:20:19 | 显示全部楼层
11月的送风量和6月份的比较差多少呢?不合格的标准是什么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-14 07:50:40 | 显示全部楼层
检查下初中效,看看是否有泄露
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-14 08:12:16 | 显示全部楼层
送风量不足的原因太多了,看一下初中效压差,检查风管有没有漏风,看看风机频率,检查风阀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-14 08:28:39 | 显示全部楼层
管道漏风,初效堵塞,空调功率不足不能满足所有送风口需求,反正是QA的工作没到位,这些问题要是按时检测的话,肯定能看出趋势
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-14 08:42:48 | 显示全部楼层
全部小了还是只是一个?找工程部检查一下,感觉容易解决
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-14 08:43:51 | 显示全部楼层
蓝色深秋 发表于 2017-11-14 08:28
管道漏风,初效堵塞,空调功率不足不能满足所有送风口需求,反正是QA的工作没到位,这些问题要是按时检测的 ...

QA平时都是按规定检测的,送风量、尘埃粒子、浮游菌。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-14 08:54:37 | 显示全部楼层
不知道你判定送风量不合格的依据是什么,但有些表观现象不一定就是送风不合格。一般原因可能有:
1.进风口纱网堵塞或者阀门异常。
2.初中效过滤器堵塞。
3.高效过滤器堵塞。
4.风口阀门位置没有锁定。
5.送风机皮带松导致丢转。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 00:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表