咨询各位浦友,现在洁净区水槽下水管路是怎么设计的,我们公司是U型弯的下水管路,药监局说这样有风险,说要有空气隔断,想问下大家的改造意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-20 10:51:14 | 显示全部楼层
药监局不懂乱说就算了,关键是你们也不懂更不会解释。U型弯就是起液封作用,当然就能阻断空气。。。。。。。

点评

U型弯就是空气阻断?这个观点有点偏!  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:01
是能起到液封作用,但是u型弯那段也是死水啊  详情 回复 发表于 2018-1-22 08:58
赞一个  详情 回复 发表于 2018-1-20 16:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-20 10:48:53 | 显示全部楼层
分享一篇邓海根老师的课件《空气阻断的法规背景常见缺陷及解决方案》,希望能帮到你。

2013.4.13邓海根--空气阻断的法规背景常见缺陷及解决方案.pdf

13.2 MB, 下载次数: 746

点评

非常感谢  详情 回复 发表于 2018-1-22 08:57
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-1-20 11:04:13 | 显示全部楼层
一般是U型弯,也可以考虑断开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-20 11:07:53 | 显示全部楼层
路过,来学习的,不过U型管确实能起到阻断空气的作用啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-20 11:33:57 | 显示全部楼层
U型弯管不行吗? 可以吧,都是这样的啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-20 12:54:27 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-1-20 10:51
药监局不懂乱说就算了,关键是你们也不懂更不会解释。U型弯就是起液封作用,当然就能阻断空气。。。。。。 ...

前提是洁净区正压,我们有次有倒灌
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-20 16:30:34 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-1-20 10:51
药监局不懂乱说就算了,关键是你们也不懂更不会解释。U型弯就是起液封作用,当然就能阻断空气。。。。。。 ...

赞一个
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-20 17:03:02 | 显示全部楼层
水槽用U 型弯就足够了,设备必须要空气阻断
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-21 09:10:51 | 显示全部楼层
h4369323 发表于 2018-1-20 12:54
前提是洁净区正压,我们有次有倒灌

这个取决于液位高度和室内外压差大小。还有,如果废弃物粘度很大,排完废弃物后没有及时补水就没有液封了作用了,这些都是极端情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-21 14:52:12 | 显示全部楼层
我们在建的洁净区也选的U型管呀,取水方便
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:57:39 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-1-20 10:48
分享一篇邓海根老师的课件《空气阻断的法规背景常见缺陷及解决方案》,希望能帮到你。

非常感谢

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2018-1-28 11:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:58:39 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-1-20 10:51
药监局不懂乱说就算了,关键是你们也不懂更不会解释。U型弯就是起液封作用,当然就能阻断空气。。。。。。 ...

是能起到液封作用,但是u型弯那段也是死水啊

点评

你的水槽平时不出水?天天排水何来死水啊?停产期间也会放消毒液啊  详情 回复 发表于 2018-1-26 15:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-25 10:15:36 | 显示全部楼层
地漏应该是用清洁地漏,有水封。设备与地漏之间要有空气隔断。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-26 10:28:27 | 显示全部楼层
haha2 发表于 2018-1-22 08:58
是能起到液封作用,但是u型弯那段也是死水啊

灌消毒液呗,保证U型弯那段是消毒液
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-1-26 15:12:00 | 显示全部楼层
haha2 发表于 2018-1-22 08:58
是能起到液封作用,但是u型弯那段也是死水啊

你的水槽平时不出水?天天排水何来死水啊?停产期间也会放消毒液啊
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-26 15:50:05 | 显示全部楼层
水封的水只要放水,不是一直会有更新的,而且现在大部分企业都是U型弯吧。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-26 15:53:05 | 显示全部楼层
排水没有存水弯 可以用双水封地漏 ,热排考虑用空气隔断装置有效避免倒灌和热冒气的现象
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-27 09:55:18 | 显示全部楼层
设备用空气隔断,下水用U型弯就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-27 10:01:34 | 显示全部楼层
凯恩血蹄 发表于 2018-1-20 10:51
药监局不懂乱说就算了,关键是你们也不懂更不会解释。U型弯就是起液封作用,当然就能阻断空气。。。。。。 ...

U型弯就是空气阻断?这个观点有点偏!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 17:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表