我车间正在新建一座固体制剂厂房,在压差控制时,选择的是绝对压差控制,即每个房间都有数显压差表,可以就地显示。压差公共基点选择工艺夹层,房间之间压差通过计算获得。在此情况下,气锁间两端的压差是否可以通过计算获得?还是必须再安装指针式压差计,来读取气锁两端的压差?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-7-18 21:17:00 | 显示全部楼层
没听明白,是压差都相对于外部吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 21:34:22 | 显示全部楼层
GMP48条规定洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。没有要求是绝对压差控制还是相邻房间指针显示,个人认为都 可以。

点评

所以,即使你控制了房间的绝对压差,也绝对不能忽视相邻房间的相对压差,相邻房间间的微压差表的安装是完全有必要的。  发表于 2013-5-28 08:27
我认为你这个说法刚好相反,GMP规定的是不同洁净区级别间的压差和相邻房间的压差,所以,即使你控制了绝对压差,也不要忽略两个相邻房间的相对压差,这个东西不一定靠算的,而且个人认为,算,是算不准的,所以  发表于 2013-5-28 08:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 22:58:30 | 显示全部楼层
这种方式固然很好哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-18 23:04:16 | 显示全部楼层
但是,你在这种情况应该注意你每个压差表边上都要进行标定你要求的压差范围(这样就直观了)
,压差在多少的情况下是符合要求,(洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡;还有同级别产尘、高温、高湿的房间与相邻房间压差梯度关系)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-7 16:33:44 | 显示全部楼层
2010版GMP规定洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-13 03:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表