口服制剂车间,D级控制区,制粒间、称量间、总混间,这些房间与洁净走廊之间都一定要前室吗?单凭说靠压差控制污染,GMP认证老师会认可吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-1 09:41:16 | 显示全部楼层
参考《药品GMP指南》--《厂房设施与设备》第28页和29页的内容,如果是全密闭操作,可不设前室。通常高致敏性物料,为降低风险,均设置前室。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-31 21:53:31 | 显示全部楼层
看你是什么类型的产品吧,一般普药类的不设计,抗肿瘤类,激素类,一般需要设计!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-1 08:37:09 | 显示全部楼层
硬件不足软件补,硬件没有什么是必须的。硬件也只是避免污染和交叉污染的有效措施之一。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-6-1 09:08:23 | 显示全部楼层
旧厂房改造有难度的,可有限接受。
新厂房就算了,不死也得脱层皮!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-6-1 09:19:01 | 显示全部楼层
正压走廊就是压差控制,但是开门的时候就没有压差了
有前室最好,没有的也很常见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-1 09:22:49 | 显示全部楼层
这是必须的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-6-1 11:35:30 | 显示全部楼层
目前情况,旧的就算了,新的要有。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-20 14:49:23 | 显示全部楼层
为有效控制交叉污染,应设立前室,而且操作间压力小于前室和走廊,走廊压力小于前室,前室设双向压差监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 16:18:40 | 显示全部楼层
如果没条件设置前室的话,对于你列出的产尘大的房间,与洁净走廊保持一定的负压也是可以的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-27 16:52:59 | 显示全部楼层

参考《药品GMP指南》--《厂房设施与设备》第28页和29页的内容,如果是全密闭操作,可不设前室。通常高致敏性物料,为降低风险,均设置前室。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-12 20:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表