请教下各位老师,公司净化空调系统初中效段过滤袋之间基本无间隙,其压差是否可以合并监测,只安装一个压差计,更换依据为两倍初始压差
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-22 13:19:10 | 显示全部楼层
要根据空调作用评估风险。例如D级取样间风险级别小可以这样规定。D级关键生产工序操作间则需要分开监控压差,监控初、中效压差的作用是保证高效使用寿命和房间送风量。初、中效的更换除了压差达到初始压差2倍还应规定一个固定时间。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-6-22 13:35:33 | 显示全部楼层
貌似2倍初始压差的判断是高效的,初中效没有吧,人为规定,定期更换就好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-22 13:37:04 | 显示全部楼层
推荐净化空调系统的初中效段的过滤器前后都加装压差计,因为加装的压差计用于判断过滤器前后压差,进而通过目前显示的压差计上的压差与初始压差比较,判断初中效过滤器的情况(是堵塞还是损坏—也就是滤网、滤袋破损)。
初中效只装一个,也就是只能监控初效、中效总压差之和。这样会导致,其中一个过滤器堵塞,另外一个过滤器破损的情况下,压差监测仍在合格范围内,会造成误判,影响对进高效过滤器的空气质量,增加高效负担,严重的可能会造成洁净区送风质量异常(也就是尘埃粒子超标情况发生)。
目前推荐过滤器更换的普遍标准为过滤器初装压差的75%或者2倍以上,更换过滤器(也就是滤袋)。也可以根据风险评估、现有知识并结合过滤器前后压差情况,设定一个合理的初中效过滤器清洗或更换标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-22 13:42:56 | 显示全部楼层
清洁后的过滤器(初中效过滤器)可以按《GBT 14295-2008 空气过滤器》要求进行检测。
GBT 14295-2008 空气过滤器有关清洗后过滤器要求1.png
GBT 14295-2008 空气过滤器有关清洗后过滤器要求2.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-22 13:53:33 | 显示全部楼层
如只装一个压差,初效坏了与堵得厉害,你很难发现,影响你中效的寿命及效率
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 06:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表