蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6777|回复: 23
收起左侧

[已解决] 传递窗自净相关问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-7-24 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
万能的蒲公英,最近我被传递窗自净所困扰,求广大蒲友帮忙
传递窗是否有必要做自净,如果做,是以100:1的方法验证呢?还是紫外照射验证呢?
如果不做,请陈述理由。我个人倾向没必要做,请大家别喷我,各抒己见
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-24 15:55:51 | 显示全部楼层

老哥您好,您的意思是说内部空间太小?没必要?

点评

你可以这样理解,A级为什么不需要测自净时间。或者有换气次数要求的需要测自净时间。  详情 回复 发表于 2018-7-24 16:31
嗯,就是个小缓冲间,或者保护设施,没啥好做的。最好只出不进,就简单了  详情 回复 发表于 2018-7-24 15:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-24 15:54:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-24 15:58:21 | 显示全部楼层
liangshuang 发表于 2018-7-24 15:55
老哥您好,您的意思是说内部空间太小?没必要?

嗯,就是个小缓冲间,或者保护设施,没啥好做的。最好只出不进,就简单了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 16:02:03 | 显示全部楼层
传递窗不是自带自净功能的吗?我们这的传递窗在灭菌的同时就会有风淋自净的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 16:26:41 | 显示全部楼层
按国标JGT382-2012传递窗分为基本型、净化型、消毒型、负压型、气密型;如果不是净化传递窗,只出不进,不用验证。如果有净化功能,建议参考附件国标方法验证换气次数和洁净度。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-24 16:31:32 | 显示全部楼层
liangshuang 发表于 2018-7-24 15:55
老哥您好,您的意思是说内部空间太小?没必要?

是的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 16:36:22 | 显示全部楼层
不知道你这个传递窗是做什么用的。一般的传递窗是没有必要做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 16:41:03 | 显示全部楼层
分享一份标准,供参考。

JGT 382-2012 传递窗.pdf

433.92 KB, 下载次数: 175

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:48:59 | 显示全部楼层
华佗养生馆 发表于 2018-7-24 16:36
不知道你这个传递窗是做什么用的。一般的传递窗是没有必要做的。

就是一般的传递窗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:49:51 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-7-24 16:41
分享一份标准,供参考。

谢谢,这是机械标准。。。这本书就在我手边。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:51:32 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2018-7-24 16:41
分享一份标准,供参考。

吵也吵了,闹也闹了,,,领导非叫做所有传递窗的自净。。。90多台。。。还要用100:1发烟的方法。。。说实话,做完我传递窗高效好不好很难说了

点评

hhp
90多台?那么多,你是生产厂家吧,对于有净化、消毒功能的传递窗,自净时间、消毒效果很有必要做做,掌握并累积产品性能相关参数,有利于产品改进,也能对用户给予充分的质量承诺、技术指导。 关于自净时间,一般指  详情 回复 发表于 2018-7-24 17:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:52:35 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-7-24 15:58
嗯,就是个小缓冲间,或者保护设施,没啥好做的。最好只出不进,就简单了

老哥,我想哭,吵也吵了,闹也闹了,,,领导非叫做所有传递窗的自净。。。90多台。。。还要用100:1发烟的方法。。。说实话,做完我传递窗高效好不好很难说了。我说服不了领导,。。。。做了出问题肯定又是找我。。。。好郁闷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 17:10:04 | 显示全部楼层
liangshuang 发表于 2018-7-24 16:51
吵也吵了,闹也闹了,,,领导非叫做所有传递窗的自净。。。90多台。。。还要用100:1发烟的方法。。。说 ...

90多台?那么多,你是生产厂家吧,对于有净化、消毒功能的传递窗,自净时间、消毒效果很有必要做做,掌握并累积产品性能相关参数,有利于产品改进,也能对用户给予充分的质量承诺、技术指导。
关于自净时间,一般指0.5μm悬浮粒子下降两个对数单位所需要的时间,或净化区域的悬浮粒子达到该级别静态标准所需的时间,通常换气次数30次/h自净时间约14min,换气次数20次/h自净时间约为21min,A级不测自净时间,只测层流风速。
关于传递窗自净的验证方法我刚才仔细看了JGT382-2012标准,有洁净度的检测方法,没有自净的做法,可以参考验证指南自净时间的确认方法,也可以实测达到设计净化级别所需时间。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-7-24 18:22:13 | 显示全部楼层
liangshuang 发表于 2018-7-24 16:52
老哥,我想哭,吵也吵了,闹也闹了,,,领导非叫做所有传递窗的自净。。。90多台。。。还要用100:1发烟 ...

让你领导来论坛转转,这里有的是各类高手,可以让他从生理到心理全方位的升华一次!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-24 20:08:35 | 显示全部楼层
liangshuang 发表于 2018-7-24 16:52
老哥,我想哭,吵也吵了,闹也闹了,,,领导非叫做所有传递窗的自净。。。90多台。。。还要用100:1发烟 ...

领导认真是好事
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-24 20:42:16 | 显示全部楼层
粒子检测验证啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-7-24 21:51:25 | 显示全部楼层
单向流是置换气流,做自净没意义,确定风速就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-25 11:10:02 | 显示全部楼层
以上建议不错,兄弟,坚持就是胜利
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-28 16:47:27 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-7-24 18:22
让你领导来论坛转转,这里有的是各类高手,可以让他从生理到心理全方位的升华一次!

请问版主在哪高就?位居何职?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 13:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表