蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3877|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 空调系统设定送风温度,验证完以后,可以随意修改吗?

[复制链接]
发表于 2018-9-6 13:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
举个例子,室温常温库空调系统的设定送风温度设定为20℃,经过验证之后,在夏天的时候发现库房内温度偏高,接近上限了。
工程部巡检的时候发现温度高了,想修改设定参数为19℃,这样允许吗?
同样,对于洁净室的空调系统,设定参数,经过3Q以后,可以修改吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 13:44:54 | 显示全部楼层
可以修改的啊,这个参数又不是定死的。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-9-6 13:23:45 | 显示全部楼层
我觉得你的验证方案制定的有误区,不是每个参数都要设定在验证方案中的,而是为了达到某个目的设定合适的验证方案才对。
设备老化、冷媒管保温老化等等均可能影响到最终的制冷效果,所以直接固定送风温度显然不合适。

个人意见,仅供参考!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-6 13:10:49 | 显示全部楼层
温湿度就是在波动的呀,如果没有自动干预那就只能人工干预了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 13:23:01 | 显示全部楼层
温湿度本身就是有控制范围的,而且冬季和夏季差异大,这个设定值肯定也是一个范围,不应该是一个固定值。
当然为了保证可控性,可以对设定值进行权限管理,需要一定权限才能进行修改调整
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 13:23:47 | 显示全部楼层
不允许!!!!
只能说URS都是拍脑门写出来的!
类似情况太多!
实际工作中具体情况具体对待!(实在需要的话建议先咨询下厂家是否会“留痕”)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-9-6 13:24:30 | 显示全部楼层
都可以修改的,第一个常温库你的温湿度分布验证应该涵盖一年的,像夏天这种极端天气肯定是包含在里面的,所以你描述的有点问题(或许空调运行有段年头,性能退化了)
第二个,当然也可以修改啊,以是否对产品产生影响和人员舒适为主。当然温度偏离设定值过高,你得考虑是否是HVAC系统自身问题了(冷冻水系统,自控系统等)都会影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 13:44:00 | 显示全部楼层
更改之后,需要数据支持吧,不然怎么证明你更改后的温度是你想达到的!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-9-6 13:56:03 | 显示全部楼层
只能说,给自己挖的坑,不太好填
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 14:34:09 | 显示全部楼层
如果可以的话重新启动验证,给一个合理范围。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 14:41:45 | 显示全部楼层
1. 当初温度验证没做好,没考虑到一年中的冷、热两个极端温度;
2. 既然当初验证时已经明确送风温度,那么更改时应该走偏差,也就是所谓的计划偏差吧;
3. 做个补充验证吧,根据历史数据,选取外界温度最高的时间段,确定一个送风温度。同时根据这个补充验证的结果,判断之前设定的温度监测点是否仍然有效。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 14:56:47 | 显示全部楼层
验证时应该是找到监测点,温度最高点、最低点,平时控制就参照监测点的温度进行适当调整。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 15:32:25 | 显示全部楼层
接近上限
如果天气温度更高了
已超标
改不改?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-6 15:54:33 | 显示全部楼层
洁净区空调系统的温湿度都不作为严格指标了,宽限了好多,你自己做 室温常温库空调系统验证,干嘛要认死理,非要设定 送风温度为20℃呢 ?
再说,一般非全新风系统都是以回风温湿度为准,进行控制的,也是给出一个温湿度 范围,不会给个定值,说我送风一定要设20度,这个不是你自己为难自己吗?
记住一个道理,设定什么东西时,一定要考虑清楚,你需要的是什么。你需要控制的是 室温常温库的房间内的温湿度,谁给你的勇气,你就敢说我设个送风一定要设20度?万一空调不制冷你咋办?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-9-6 16:00:03 | 显示全部楼层
没有规范限制空调的送风温度,GMP要求的是洁净室温度控制。一套空调机组可以向很多洁净室送风,各个洁净室的温度可能有差别。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-6 17:17:43 | 显示全部楼层
1、GMP要求的是洁净室的温湿度,也没有固定是哪个温度,只说按产品和人员需要来定;
2、当初验证定的送风温度不合理,要定也是定回风口温度或者是洁净室温度,因为同一个洁净区不同房间可能要求的温湿度也不一样;
3、填写偏差,并要求做个补充验证。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-9-7 13:01:28 | 显示全部楼层
可以的,具体问题具体分析
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-13 20:55:50 | 显示全部楼层
这真是你自己给自己的一个紧箍咒,为什么要把这个定为一个固定值呢,不都是一个范围么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 16:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.