蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11184|回复: 13
收起左侧

[空调系统] 热发烟和冷发烟检测问题

[复制链接]
药徒
发表于 2018-9-19 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,我现在在检测空调系统高效完整性检漏中,发现我们的高效冷发烟时边框都有泄露,
而采用热发烟时,泄露率明显降低而且甚至不漏,导致我现在无法判断高效是漏还是不漏,冷饭烟时我们部分上游浓度还检测不到,后降低空调系统风机频率,边框用薄膜围起来,依旧有泄露边框,而热发烟时没有任何措施,高效边框不漏了,这些问题,有没有大神给以指导啊。。

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-19 12:49:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangtutu0519 于 2018-9-19 12:51 编辑

一般热发烟是在空调机箱内用氮气吹加热后的油类介质,冷发烟是在高效上部空间内用压缩空气吹冷的发烟介质。
主要区别就是这样,一般情况下,冷发烟的量比较小,所以测量上游浓度都是比较困难的,其实你认为冷发烟时边框漏,也是出于这样。你想,上游如果浓度是100万,泄漏率万分之一,下游超过100个的概率不大,但是假如上游浓度是1万,下游只要超过1个,就会判定为泄漏。

所以,好的仪器都会规定一个上游浓度的最小值,以免检测结果的不合理。关键是在于如何提高冷发烟时的上游浓度,这个是根本。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-19 13:12:35 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2018-9-19 12:49
一般热发烟是在空调机箱内用氮气吹加热后的油类介质,冷发烟是在高效上部空间内用压缩空气吹冷的发烟介质。 ...

那如果说无论是热发烟还是冷发烟,上游浓度都是在规定的浓度范围内,我们设定的大于10ug/L即可,一般测定都是在20ug/l左右,那这个检测结果的差异改如何评判,
热发烟相对于冷发烟,粒子更小,而且在冷发烟中,会发现我们的高效冷发烟口管内容易堆积发烟油,但是我们的发烟口有管子连接,附近无明显漏油痕迹,边框围挡减少环境对检测的影响。热发烟完全没有任何处理,但是检测结果差别太大。
那针对这种情况,我觉得不太像是上游浓度对检测的影响,我的困惑在于,这俩种检测方式哪一种更可信,而一般单独高效检测我们是采用的冷发烟,那这种冷发烟方式是否可以接受。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-19 13:41:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 橙路漫漫 于 2018-9-19 13:43 编辑

你冷发与热发是否在同样的上游浓度和同一块高效下测试?
一般空调系统是选用热发设备上自带的高效是选用冷发
两者都是被认可的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-19 13:43:39 | 显示全部楼层
路过学习一下!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-19 13:49:45 | 显示全部楼层
诶   还没用遇到过这种情况  我们都是冷发烟的 遇到边框有泄漏的情况都是打胶
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-19 16:41:38 | 显示全部楼层
还没有这样的情况,学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-19 17:17:14 | 显示全部楼层
有时候是发烟口和检测口有泄露,所以热发没问题,冷发有问题,楼主可以把光度计的梯形接头拆下来,用管在边框附近走一圈看看。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:17:47 | 显示全部楼层
橙路漫漫 发表于 2018-9-19 13:41
你冷发与热发是否在同样的上游浓度和同一块高效下测试?
一般空调系统是选用热发设备上自带的高效是选用冷 ...

发烟的上游浓度很难控制那么精确到一样,我只能控制尽量接近,测量是在同一个高效下测量的,结果是冷发烟边框泄露严重,热发烟高效完好。。,所以我才有此疑惑。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:26:41 | 显示全部楼层
青鸟先森 发表于 2018-9-19 17:17
有时候是发烟口和检测口有泄露,所以热发没问题,冷发有问题,楼主可以把光度计的梯形接头拆下来,用管在边 ...

我也考虑过这个问题,但有泄露,冷发烟和热发烟的泄露是一样的啊,冷发烟时上游风量太大,上游浓度不够,加大发烟量,因为发烟口在上游有一段管子,PAO油会沉积在管壁上,导致发烟口处会有泄露。拆了梯形接头,用关口扫边框,是看那里有泄露吗?

点评

是的,我也是调试时和供应商学的,你可以先试试看。有时候发烟口和检测口的塞子拔出来就真有点露。。。  详情 回复 发表于 2018-9-19 17:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-19 17:30:57 | 显示全部楼层
yyliquan 发表于 2018-9-19 17:26
我也考虑过这个问题,但有泄露,冷发烟和热发烟的泄露是一样的啊,冷发烟时上游风量太大,上游浓度不够, ...

是的,我也是调试时和供应商学的,你可以先试试看。有时候发烟口和检测口的塞子拔出来就真有点露。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-19 09:33:57 | 显示全部楼层
学习学习
学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-17 11:05:21 | 显示全部楼层
检查发烟口和上游口与设备的连接状况是否有泄漏 冷发的时候把上游口用塞子塞住测一下周围浓度 然后测试发烟口周围浓度 看你这情况感觉是有哪里做的不规范导致的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-23 11:10:58 | 显示全部楼层
Q 6:在做空调高效过滤器 PAO 检漏时,检出来高效边框漏,但用塑料布把高效 围一圈人再钻进去测量,结果就合格,是什么原因? 解答: 出现该情况通常是背景房间的浓度已经超标,原因有以下几点: 1.房间卫生清洁不彻底,粒子浓度太高。 2.房间存在其他漏点(尤其采用热发时)。 3.冷发设备本身泄露。 4.冷发烟机如果自带压缩机的会有压力保护,超过一定的压力安全阀就会自动起 跳,起跳后气溶胶也会泄露到房间中。 理由:如果是采用的热发(机组发烟),出现上述情况,是由于房间环境差或者高 效(或边框、静压箱)某处存在泄露,造成上游烟雾颗粒污染了该房间的环境, 在测试边框时,多数是因为吸入了环境中的微粒,而出现的假超标。因此在测试 前可以先看一下环境数据情况,如果数据超标,就要采取围挡措施,隔离环境粒 子对测试的影响。 如果采用的冷发,就要排除是冷发设备本身泄露造成的环境污染,还是环境 粒子过高的问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 00:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表