蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10956|回复: 17
收起左侧

[空调系统] 求教相对压差与绝对压差的差别?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-3-22 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新建厂房在空调系统风险评估中对关键房间制定了绝对压差和相对压差的描述,风压平衡系统厂家施工时,按房间绝对压差去制定,在显示界面和报警界面都以绝对压差为单位。
中国GMP第四十八条规定:洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10pa,必要时,相同洁净级别的不桶功能区域之间也应保持适当的压差梯度。
规定中并无强制要求绝对压差或相对压差。
但是相对压差可以更直观的查看不同级别和相同级别房间之间的相对压差值,减少了计算过程。
我刚刚进入该公司,现在扯皮这个事情,感觉好尴尬.....
以往工作中都是以相对压差为单位,如果按绝对压差,是不是咱们必须按房间相对压差计算各房间绝对压差,设定各房间绝对压差报警点。为了让记录更直观,是不是还得将绝对压差设点弄到记录中?
求教各位大佬2个问题:
1、有没有人用过绝对压差?
2、如何管理?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-3-22 11:13:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

绝对压差仅用于整体系统调压差的时候使唤下,为了调节成功率而已。
平时,自然是看压差表,用相对压差控制,脑袋坏了,要做个麻烦事还结果难以判定?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:28:09 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2019-3-22 11:13
绝对压差仅用于整体系统调压差的时候使唤下,为了调节成功率而已。
平时,自然是看压差表,用相对压差控制 ...

没办法,可能前期的沟通不到位,现在厂家已经做成绝对压差了....
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-22 11:29:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

新建厂房风量压差调试肯定会用到绝对压差,但在平常管理过程中只需要相对压差就可以了,更直接的是看压差表,有问题可以进一步沟通
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-3-22 11:37:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

山顶洞人 发表于 2019-3-22 11:13
绝对压差仅用于整体系统调压差的时候使唤下,为了调节成功率而已。
平时,自然是看压差表,用相对压差控制 ...

你问 对方 什么产品了么? 啥都没问,在这里 振振有词,是不是 可以归为:临时工?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2019-3-22 11:37
你问 对方 什么产品了么? 啥都没问,在这里 振振有词,是不是 可以归为:临时工?

我确实刚来公司不久,这块的验证有人跟进,只是我们交流中讨论了这个事情。我的疑问是,绝对压差没有相对压差直观。如果用绝对压差,我们应该怎么用?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-22 11:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
mictest51 发表于 2019-3-22 11:29
新建厂房风量压差调试肯定会用到绝对压差,但在平常管理过程中只需要相对压差就可以了,更直接的是看压差表 ...

唉,早点发现就好了,现在沟通厂家,他们意思说他们用的传感器只能显示绝压,需要增加设备。2个显示界面需要修改,风压控制系统也是按绝压控制,验证只能走变更。有点大…
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-3-22 12:15:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

有高端的   为哈还用低端的(相对压差是低端)
相对压差可能是对的,但空调风量整体下降时相对压差是看不出来的
对于设计(设计院出的是绝对压差的图,国标也用的是绝对压差)     
验收通常都首选绝对压差
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-22 12:31:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

绝对压差应该更好设置啊,比相对压差好用的,用久了就明白了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-3-22 13:06:56 | 显示全部楼层
车间看的就是相对压差
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-3-22 13:15:35 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-3-22 11:49
我确实刚来公司不久,这块的验证有人跟进,只是我们交流中讨论了这个事情。我的疑问是,绝对压差没有相对 ...

我不是 说你,

我是 说 野蛮人
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-22 14:58:25 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2019-3-22 12:15
有高端的   为哈还用低端的(相对压差是低端)
相对压差可能是对的,但空调风量整体下降时相对压差是看不 ...

风压平衡系统肯定是用绝对压差控制更合理,但是系统没有相对压差的监控,对于运行管理有点不便。

点评

居然说不会用 那么会看设计院的压差区域图么 看懂图就会了  详情 回复 发表于 2019-3-22 15:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-22 15:01:54 | 显示全部楼层
火舞精灵 发表于 2019-3-22 12:31
绝对压差应该更好设置啊,比相对压差好用的,用久了就明白了

您这是特指风压平衡系统的控制吧?运行管理的监控不能直观的显示,对于后期设备部的运行监控,质量部的监督确认,专家会不会多问几句?虽然都可以解释清楚,感觉会增加工作量。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-3-22 15:06:34 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-3-22 14:58
风压平衡系统肯定是用绝对压差控制更合理,但是系统没有相对压差的监控,对于运行管理有点不便。

居然说不会用   
那么会看设计院的压差区域图么  看懂图就会了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-22 15:17:30 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2019-3-22 15:06
居然说不会用   
那么会看设计院的压差区域图么  看懂图就会了

让大佬笑话了!
我确实没怎么用过,希望多多指教!
我理解的是,风压平衡控制以绝对压差更能保障相对压差。比如两个相对房间风量同时下降,相对压差则无法直观显示出来。运行管理方面,可以根据房间的相对压差制定绝对压差,设定报警值。针对记录,可以制定压差对照表。
望大佬进一步给出指导建议!

点评

你希望是自动还是手动的 自动的 你就告诉供应商 这两个点差值超多少就报警 手动的 先记录房间1 后记录相对的房间2 后计算差值 记录签字 注意是正差值 还是负差值  详情 回复 发表于 2019-3-22 15:27
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-3-22 15:27:50 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-3-22 15:17
让大佬笑话了!
我确实没怎么用过,希望多多指教!
我理解的是,风压平衡控制以绝对压差更能保障相对压 ...

你希望是自动还是手动的
自动的 你就告诉供应商  这两个点差值超多少就报警  
手动的   先记录房间1  后记录相对的房间2     后计算差值   记录签字

注意是正差值   还是负差值  
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-22 15:54:15 | 显示全部楼层
绝对压差是设计时用的,调试的时候也用不上
现在的EMS大部分用的都是绝对压差,更直观,而且也不麻烦,记录的时候直接减一下,一般人都能口算出来
如果想更直观,可以让自控人员加个计算公式,直接在画面内显示出控制房间的相对压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-22 16:09:36 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2019-3-22 11:56
唉,早点发现就好了,现在沟通厂家,他们意思说他们用的传感器只能显示绝压,需要增加设备。2个显示界面 ...

这个建议可以简单在主要房间或者对非洁净区房间安装压差表,这样可以更直接点,后续的验证可以不加绝对压差这块,只做相对压差就可以了,压差调试这块不是一个小的项目
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 23:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表