蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3176|回复: 6
收起左侧

[计量校准] 嵌入式压差表安装校准问题

[复制链接]
药徒
发表于 2019-9-12 22:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目前,洁净区的压差表大多采用嵌入式带面板安装,在安装及校准过程发现如下问题,请各位蒲友解惑!
首先,压差表在安装前校准时是合格的,误差小于±2Pa;
其次,在安装过程中,有少数压差表在安装时,压差表的指针会随着内六角扳手的拧紧而转动,致使压差表在安装后的指针离零位较远,10~20Pa均出现过,这可能影响压差表的正确读数;
但是,在将其拆下后,调零后重新校准,压差表还是合格的。
不知道各位蒲友有没有遇到过类似的情况,知否其原因适合,如何解决的?

1.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-13 07:49:50 | 显示全部楼层
自控,远程抄表。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-13 13:44:49 | 显示全部楼层
压差表安装时无法确定其百分百的垂直度 所以安装结束了需要手动归零就行了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-9-14 10:10:58 | 显示全部楼层
安装平衡需慎重考虑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-15 12:46:25 | 显示全部楼层
安装的时候要平,拧动小扳手调至零位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-18 21:48:09 | 显示全部楼层
1.安装水平,2压差表你拆下调零怎么调,高低压直接通大气直接调?这样错误的,只能静态调零。3如果排除以上,还是不归零,这种压差表是Pa级 ,微弱的风(比如人的呼吸,走动)都会产生磁性感应,指针变化。
嵌入式有没有快拆的方式? 拆一遍 还要打胶还麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-19 21:21:07 | 显示全部楼层
y6886236 发表于 2019-9-18 21:48
1.安装水平,2压差表你拆下调零怎么调,高低压直接通大气直接调?这样错误的,只能静态调零。3如果排除以上 ...

安装时,指针明显根据旋转而转动,且只是少部分压差表,压差表拆下来,垂直放置也应该归零吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 01:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表