蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2468|回复: 10
收起左侧

[空调系统] 粉碎间同时回风和排风,可以吗

[复制链接]
发表于 2019-11-12 09:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在粉碎间中同时设置了回风口、房间排风、隔离器排风。回风口常开,房间排风和隔离器排风共用一根排风主管,用定风量阀控制风量。房间排风常开,隔离器排风打开时,通过定风量阀的调节,减少房间排风口的排风。一个房间内,同时进行回风和排风,这样可以吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-11-12 09:39:03 | 显示全部楼层
可以的,要看你粉碎间的产尘量,如果很大的话建议直排,如果产尘量不大,可以这么设计
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-12 09:42:21 | 显示全部楼层
产尘量还是挺大的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 09:43:13 | 显示全部楼层
可以是可以但是位置很重要。一般在加料斗上端设置排风,房间可采用回风,和一般产尘间一样设计应该就没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 10:05:29 | 显示全部楼层
当然不可以,应该联动的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 11:04:10 | 显示全部楼层
可以是可以,但是除尘排风和一般排风的要求不同,如果隔离器自己没有除尘系统的话,建议房间排风和隔离器排风分开,或者隔离器排风前设置除尘措施,否则中效过滤器没多久估计就堵了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 11:07:41 | 显示全部楼层
可以同时设计,但是需要根据设备情况来放置排风口。同时要注意和空调系统的联动。如果有排风关闭的情况,要注意这个房间送风量,可能会出现这个房间压差大于其他房间而导致粉尘污染到其他房间。除非排风不停!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-12 11:29:49 | 显示全部楼层
需要三点连锁,确保动平衡。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-12 11:48:35 | 显示全部楼层
还不够麻烦了,产尘的直排不完了嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-25 15:25:38 | 显示全部楼层
呵呵  在高粉尘情况下  如何做好清洁消毒及避免交叉感染,设备死角微生物滋生才是关键性问题。  根本解决方案是降低排尘量吧,有需要我们可以沟通一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-30 13:33:29 | 显示全部楼层
接着这个话题,就是能否设计成两种模式,一种模式是粉碎间在生产的时候,切换成直排,另一种模式是该房间不生产的时间切换成回风?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 19:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表