仓库划区能用绳子代替地胶吗?用绳子进行动态管理,用不锈钢立式标牌进行标示待验区、合格区、不合格区、发货区、退货区。这样是可行的吗,认证中会有缺陷吗。求大家指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 15:27:43 | 显示全部楼层
用绳子的好处就是大小可调,位置可动,但你怎么保证各区域产品不会混淆?不合格区和退货区肯定是不行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 15:31:10 | 显示全部楼层
货物托运,人员进出都会影响绳子的摆放位置,不可行。你们公司没有这方面的规程吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-12-3 15:33:31 | 显示全部楼层
不合格区、退货区要有物理隔离
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 15:41:24 | 显示全部楼层
待验区可以,退货跟不合格得物理隔离,要加锁的那种,拉绳不行的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 16:27:00 | 显示全部楼层
原料待验用个绳子估计还行,不合格,退货,这个法规写的很清楚必须上锁管理。能移动的建议还是不要用,是个缺陷都很烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-3 17:03:31 | 显示全部楼层
从防混淆的角度来说,绳子肯定是不行的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-4 08:25:51 | 显示全部楼层
能不动最好还是不动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-4 08:32:02 | 显示全部楼层
该拉的胶带还是拉起来,该造的围墙燥起来
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-12-4 10:12:12 | 显示全部楼层
区块化管理 电动隔离墙 自动锁定 需要几块 隔几块
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-4 10:23:40 | 显示全部楼层
物理隔离防止混淆
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-4 10:32:48 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-4 14:12:56 | 显示全部楼层
nafdac 发表于 2019-12-3 15:27
用绳子的好处就是大小可调,位置可动,但你怎么保证各区域产品不会混淆?不合格区和退货区肯定是不行的。

用不锈钢立式展示牌固定四个角将绳子系在标牌的杆子上形成一个封闭区域。如果合格区可以用绳子立式标牌划定,那不合格区和退货区为什么不行呢?不合格区已设库,用地胶的话退货区也是在同一个库中,管理文件中是合格的划定区域,没有讲退货区必须设库。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-4 14:14:19 | 显示全部楼层
13430415828 发表于 2019-12-4 10:23
物理隔离防止混淆

仓库不是特别大,物理隔离感觉有点占地方了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-4 14:15:35 | 显示全部楼层
xqliu 发表于 2019-12-4 10:12
区块化管理 电动隔离墙 自动锁定 需要几块 隔几块

仓库主库只有800平方米,旁边是带门的其他房间
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-4 14:16:41 | 显示全部楼层
a540909367 发表于 2019-12-4 08:32
该拉的胶带还是拉起来,该造的围墙燥起来

胶带的话会把区域固定死,后期的话不是很好用
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-4 14:17:54 | 显示全部楼层
zhaoyangwu69 发表于 2019-12-3 17:03
从防混淆的角度来说,绳子肯定是不行的

绳子也是做了一个空间上的隔离带有红黄绿色的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-4 14:20:44 | 显示全部楼层
晴天骄子 发表于 2019-12-3 16:27
原料待验用个绳子估计还行,不合格,退货,这个法规写的很清楚必须上锁管理。能移动的建议还是不要用,是个 ...

不合格品已经设库,退货毒性的有独立的退货库,原料在待验区中如果不合格,就拉到退货区。成品也设有退货库。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-4 22:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-12-5 09:00:53 | 显示全部楼层
人间 发表于 2019-12-4 14:15
仓库主库只有800平方米,旁边是带门的其他房间

如果法规要求的区域都已存在,那就只留一个大区,用标牌加隔离带分区管理就可。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 01:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表