蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7112|回复: 26
收起左侧

[设备工程] 车间布置前室的作用

  [复制链接]
药徒
发表于 2019-12-24 07:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
车间每个功能间都有个前室,请问这个前室的作用是什么?是缓冲间吗?比如压片间有前室,粉碎间有前室,内包间也有前室。。

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-24 09:55:01 | 显示全部楼层
这些都是易产尘间,内部的排风口都是不参与机组循环的(经过相应处理收集直接排放至大气中),增加前室是考虑到人员在生产过程中开关房门,粉尘扩散至走廊,而走廊一般是洁净区相对其他房间高压处,易扩散至别的功能间,导致相应的污染(尤其是多品种共线房间),且粉尘控制不好,扩散至走廊,对系统的正常运转也有一定的影响(走廊多回风系统,对过滤器有一定影响,如携带营养物质,也有一定的微生物虫害风险)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 08:17:05 | 显示全部楼层
根据现在的制药设备,前室的缓冲没必要要那么多

点评

赞同,如今固体设备的密闭性已经做的很好了  详情 回复 发表于 2019-12-25 08:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-27 17:05:33 | 显示全部楼层
1,一般洁净区的设计是,走廊相对房间是低压区。原因是走廊一般是公用的不同岗位的人都会走,避免交叉污染。2,法规要求产尘的工序需要做好粉尘控制。为何兼顾第1点和第2点,所以,一般产尘的房间都会增加前室,前室一般相对于走廊和房间都是高压区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 08:07:58 | 显示全部楼层
这样的房间都是负压房间的前室,为了减少产尘房间产尘、有害气体等的污染。你们的这个是什么时候设计的?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-12-24 08:09:25 | 显示全部楼层
是的,是缓冲。我们之前设计的都是产尘量大的为一个区域,再加一个缓冲,内包就不需要了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-24 08:12:56 | 显示全部楼层
没有必要每个功能间都设置前室,产尘间设置个前室差不多了,搞这么多前室,浪费没必要。问下,这是贵公司自己设计的,还是哪家净化公司设计的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 08:46:52 | 显示全部楼层
每个功能间都有前室,这么优秀的么,这也太多了吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-24 08:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
guojinxun 发表于 2019-12-24 08:07
这样的房间都是负压房间的前室,为了减少产尘房间产尘、有害气体等的污染。你们的这个是什么时候设计的?

很久以前了,相当于就是缓冲间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-24 08:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
你的~怡宝 发表于 2019-12-24 08:46
每个功能间都有前室,这么优秀的么,这也太多了吧

几乎都有呢。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 08:55:54 | 显示全部楼层
相信设计院

点评

不能太信  详情 回复 发表于 2019-12-25 13:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
掰手腕从没输过 发表于 2019-12-24 08:12
没有必要每个功能间都设置前室,产尘间设置个前室差不多了,搞这么多前室,浪费没必要。问下,这是贵公司自己设计的,还是哪家净化公司设计的?

专门的设计院的,放心吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 09:35:45 | 显示全部楼层
不怕浪费和麻烦,设置的多没啥问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-12-24 09:41:53 | 显示全部楼层
地方大没问题,好与更好的区别,就是觉得每个工序都有设置是不是太浪费了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 15:59:06 | 显示全部楼层
主要产尘房间如粉碎、混合  在房间与洁净走廊之间增加前室

点评

有时是为了有效保持气流稳定  详情 回复 发表于 2019-12-25 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 16:10:12 | 显示全部楼层
这个开门都能累死人
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-24 20:18:53 | 显示全部楼层
容易产尘的操作间一般都会建议做前室,条件允许建议做,检查官也会觉得问题少点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-25 08:42:27 | 显示全部楼层
zs_stone 发表于 2019-12-24 08:17
根据现在的制药设备,前室的缓冲没必要要那么多

赞同,如今固体设备的密闭性已经做的很好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-25 13:56:50 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-25 13:57:37 | 显示全部楼层
栀子花白花瓣 发表于 2019-12-24 15:59
主要产尘房间如粉碎、混合  在房间与洁净走廊之间增加前室

有时是为了有效保持气流稳定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-12-25 15:58:00 | 显示全部楼层
就是一个缓冲间,避免工艺走廊被功能间产生的粉尘、废气污染
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 12:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表