蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2366|回复: 14
收起左侧

[空调系统] 空调回风和新风混合处回风入口加滤袋会对回风大小有影响吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2020-4-2 10:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调回风和新风混合处回风入口加滤袋会对回风大小有影响吗?如图所示的位置
ae3c8aa6a7924835acb3b09bc1bcd54f.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:34:20 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2020-4-2 13:13
滤袋有一定的阻力,有影响。为什么加滤袋?如果防止粉尘,那么就不应当使用回风。

就是有粉尘,我是新接手这个部门,原来设计为什么会这样我不清楚。回风口下来就是表冷器,长期运行后表冷器附着粉尘,造成堵塞。加了滤袋后粉尘减少,但是对洁净区的平衡造成影响,有个别操作间压差变化较大,很难调节。

点评

产尘房间的回风口装滤布  详情 回复 发表于 2020-4-2 16:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-4-2 11:52:34 | 显示全部楼层
送风=新风+回风=回风+排风+漏风,可以调整平衡。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-2 13:13:12 | 显示全部楼层
滤袋有一定的阻力,有影响。为什么加滤袋?如果防止粉尘,那么就不应当使用回风。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:22:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2020-4-2 11:52
送风=新风+回风=回风+排风+漏风,可以调整平衡。

也就是说,加了滤袋,就需要把整个系统重新调节平衡。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-2 14:20:31 | 显示全部楼层
在产尘间房间内的回风上加过滤不好么?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-4-2 16:26:51 | 显示全部楼层
sheedbean 发表于 2020-4-2 13:34
就是有粉尘,我是新接手这个部门,原来设计为什么会这样我不清楚。回风口下来就是表冷器,长期运行后表冷 ...

产尘房间的回风口装滤布
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:27:04 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2020-4-2 16:26
产尘房间的回风口装滤布

谢谢专家给的意见,确实也是一种思路。我们公司是做固体口服制剂,很多房间产尘,回风口本来是有滤网,不过是那种高通过性的,如果换成滤布也会影响回风风量的吧。加装在空调回风口,一是想降低点成本,二是当时考虑压差调节会不会好弄点。现在看来压差也不好弄,要动的话可能要整个区域重新调节。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:30:31 | 显示全部楼层
lilian2007177 发表于 2020-4-2 14:20
在产尘间房间内的回风上加过滤不好么?

谢谢专家的指导。原因我回复给石头968了。现在暂时没进行检测风量,就凭感觉是觉得回风没以前大,导致操作间送风和回风不平衡,压差改变。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-19 12:44:42 | 显示全部楼层
你这个看好不好加装自清洗过滤设备,那样就不用担心这些问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-20 14:03:09 | 显示全部楼层
edwardchen_100 发表于 2021-4-19 12:44
你这个看好不好加装自清洗过滤设备,那样就不用担心这些问题了。

谢谢你的回答。我们公司的空调比较老(手动控制),估计很难加装。不知道贵公司有没有相关的设备或设施,能否私信于我,想学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-25 12:18:45 | 显示全部楼层
我的权限没法私信;13913517838微信交流。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-28 16:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
一次回风主要考虑的是能耗,如果粉尘过大应该考虑单个房间变为排风,设计的时候提出要求,设计院会设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-28 16:24:07 | 显示全部楼层
没看明白,为什么总回风口还要加过滤装置,每个房间的回/排风口不是有过滤装置了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-30 20:57:18 | 显示全部楼层
空调箱回风口处风速较高,通常在6米以上,此处加过滤器阻力较大。在房间回风口上加个G4的无纺布过滤器,总体过滤面积大,风速低相应阻力也低,同时可以把新风阀门适当调小平衡一下阻力,应该会优于在空调箱处的效果。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 04:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表