大神们,大家看看这个口罩车间,生产产品要出口,布局有哪些错误,请大家指正

口罩车间布局图123.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 08:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
居然没有人说门有问题,弄错方向了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-11 22:04:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 skiller2012 于 2020-6-11 22:10 编辑

没什么大问题,提几点需要注意一下
1. 库房和缓冲间进入门不建议开在缓冲间。缓冲间4个门怎么保证互锁,单门开关。
2. 看你布局物流通道进料和出料是共用同一缓冲间通道,注意要避免不会交叉污染。
3. 仓库发料,净化车间里面员工倒还好。如果进料人员需要进入净化车间,需要走人流通道,必须绕到厂前进入,管理制度要跟上。
4. 人流通道的缓冲间要注意风淋室大小,预留足够空间。5. 天平室在空调机组旁边,注意减震。




回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 10:58:12 | 显示全部楼层
1、洗衣整衣 进出口一个,交叉污染风险。且出入均经过生产区域。建议单独设置通道。2、器具洁具洗存均一个房间,交叉污染。改成洗存分离。3、未见空压。4、天平和缓冲的问题 楼上几位已经提到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-11 17:41:05 | 显示全部楼层
现在还要上口罩吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-11 17:59:05 | 显示全部楼层
就布局来看,没啥大问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-11 18:39:17 | 显示全部楼层
库房跟缓冲间进出是不是有点问题?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-6-12 08:16:16 | 显示全部楼层
1、天平室最好远离空调间
2、制水和空调、压缩空气间组好在一侧,这样方便操作
3、洁净区缓冲那没看懂
4、洁具清洗,没有存放
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 09:00:02 | 显示全部楼层
人流 只有进口没有出口吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 09:31:05 | 显示全部楼层
你们进洁净区都是先换洁净服再洗手的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 09:58:20 | 显示全部楼层
1、实验室和车间共用人流通道,这个实验室安全怎么考虑的?2、天平室离空调室太近 有震动。3、部分洁净区的门需要错开位置。4、生产洁净区缓冲那两个门是什么意思?逃生出口?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-12 10:12:17 | 显示全部楼层
1、人流通道设置清洗间,是准备换好洁净服再洗手?在一更设置水槽即可,一更脱衣洗手进二更换衣,缓冲间进行手消后进入。
2.库房,缓冲间、脱包设置有问题。从外向内,脱包间进去是缓冲间,库房应该与脱包间连接比较合理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 10:51:17 | 显示全部楼层
车间都还没建 赶得上出口吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 11:39:29 | 显示全部楼层
从制药企业的角度去考虑,确实是存在很多需要修正的地方,医疗器械规范上不知道是如何规定的,人员出入,生产区与质检区要分开,人员出入都共一个门进出不太合适,物料进出与成品进出也是同一个通道,楼上蒲友提出的天平室应远离空调机房等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 14:48:03 | 显示全部楼层
物料入口有问题,能直通车间吗?车间没有安全出口?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-12 14:50:07 | 显示全部楼层
微生物实验室的门开的方向有问题。没有标出微生物实验室是万级洁净区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-13 11:32:44 | 显示全部楼层
没有环氧乙烷灭菌工序?只做非无菌口罩?但是又看到设置了无菌检测室?熔喷布降解,有特殊的储存要求,不宜和其他原料在同一条件存放。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-15 08:48:13 | 显示全部楼层
没设置内包外包,这个可以有么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-15 08:50:36 | 显示全部楼层
skiller2012 发表于 2020-6-11 22:04
没什么大问题,提几点需要注意一下
1. 库房和缓冲间进入门不建议开在缓冲间。缓冲间4个门怎么保证互锁,单 ...

没设置内包外包,这个可以有么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-15 11:14:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 ehui0948 于 2020-6-15 11:15 编辑

库房进缓冲间不合理,没有完全的划分区域;
出料间不能和进料共用;
布局中缺少个中间品库。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 11:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表