蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4218|回复: 9
收起左侧

[施工改造] 直排风房间消毒问题

[复制链接]
发表于 2011-11-22 21:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师们好,我有个房间是直排风,我想在臭氧消毒的时候在保证房间内臭氧浓度,是排风机关掉,还是把门打开,谢谢老师们给以指点
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2011-11-22 21:40:49 | 显示全部楼层
我们是没开的,因为我们是设计自动关空调风机和臭氧发生器

所以对车间里的直排消毒结束后如果开了就没人关
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2011-11-22 21:48:06 | 显示全部楼层
只有排风,开门比较好,消毒时是开循环。排风机开启的话臭氧浓度有影响。如果有排风、回风联锁是可以避免了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-23 08:30:32 | 显示全部楼层
jianyi建议:关掉排风,同时开门。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-11-23 09:16:29 | 显示全部楼层
同意关掉排风,把门打开
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 12:08:33 | 显示全部楼层
谢谢啦,很有用!



















军刀专卖三棱军刺www.waitao2011.com
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-6 14:37:14 | 显示全部楼层
臭氧消毒的程序:
因为臭氧消毒是针对净化区,净化区和外界要保持一定的压力必须要有新风补充,但是又不需要和正常运转时一样,但是首先是开启的,具体开多大,由验证过程及系统整体新风比决定;排风是否关闭看你的排风是用作干什么,防爆区不可能关闭,那就涉及到一个问题,臭氧浓度需要按照全新风状态设计.如果是清洗排风,那是可以关闭的,如果是排热排风也是可以关闭的.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-11 12:38:50 | 显示全部楼层
我单位好多房间在设计上是直排风、一更、二更、三更、工衣清洗、结局清洗等。所以在消毒时把排风关掉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-21 10:58:55 | 显示全部楼层
开门 要么 你就改风管
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-8-26 18:20:08 | 显示全部楼层
duoduo8008 发表于 2012-1-6 14:37
臭氧消毒的程序:
因为臭氧消毒是针对净化区,净化区和外界要保持一定的压力必须要有新风补充,但是又不需要 ...

防爆区不可能关闭,这个如何理解,在进行消毒情况下,毕竟是生产停止的状态,是清洁的状态下的呢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 09:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表