蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1622|回复: 6
收起左侧

[药典/标准文件] 空调降频运行,同一洁净级别下的房间还用保持压差梯度吗

[复制链接]
发表于 2020-12-1 16:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大大,我公司每年大约有半年停产,现在准备降频运行,在GB50457-2019  9.2.15中提到可以降频运行,我们排风机不是变频的,于是乎就关闭了排风机,降低了送风机频率,我想问下在降频模式下,同一级别下的房间还用保持压差梯度吗?有啥法规提到这个了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-1 16:21:03 | 显示全部楼层
只要车间里有物料,最好保持压差梯度,如果车间里停产,不生产的话,可以不用保持压差梯度,保持洁净区与非洁净区之间的压差在10以上即可,这时我的理解,应该没有法规,可以看看指南
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 16:28:53 | 显示全部楼层
半年不生产,直接关了,每天开半小时除湿,生产前再确认
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-12-1 16:48:30 | 显示全部楼层
你不生产了,好保持压差干啥,压差是防止粉尘进入的,你不生产,基本没啥粉尘了,就不用保持压差了,个人理解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 17:01:53 | 显示全部楼层
你都半年不生产了,直接停机就好了,在恢复生产前半月,做好相关工作,什么打扫卫生、自净、环测,该臭氧的臭氧,该熏蒸的熏蒸。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-1 17:06:02 | 显示全部楼层
停产就不需要
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-2 09:05:14 | 显示全部楼层
为啥不直接关了,要用了重新启动不就好了