请问各位大神,高效PAO检漏是不是一定要在风量调试合格后,才能进行检漏操作,在哪里有相关规定,谢谢各位!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-24 15:14:18 | 显示全部楼层
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
D.2.1 被检漏过滤器必须已测过风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-24 14:31:57 | 显示全部楼层
先检漏在调试风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-24 14:46:23 | 显示全部楼层
没有规定,但是首先你得确认有风才行吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-24 14:55:38 | 显示全部楼层
高效检漏应该有前提条件,风速、风量和上游浓度等
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-2-24 15:59:41 | 显示全部楼层
理论上高效泄漏率检测只要有风就可以
但实际上不同风速下,高效的泄露滤是不一样的
而且更重要的是现在的调试人员水平参差不齐,很有可能在调试过程中造成完好的过滤器泄露
所以捡漏一定要在所有项目都测试合格后再进行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:03:42 | 显示全部楼层
yizier 发表于 2021-2-24 15:14
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范
D.2.1 被检漏过滤器必须已测过风量

大神
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:04:40 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-2-24 15:59
理论上高效泄漏率检测只要有风就可以
但实际上不同风速下,高效的泄露滤是不一样的
而且更重要的是现在的 ...

学习到了,多谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-11 19:35:18 | 显示全部楼层
GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范,风量要调试并检测过才能进行捡漏
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-3 12:20:41 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-3 16:40:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-18 13:18:38 | 显示全部楼层
对的,我目前也在做高效捡漏

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 16:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表