如图,公司空调加热加湿板铝制翅片因长期受臭氧腐蚀破损,需要进行修复。这种破损应该是修复不了了,除非整块更换。
我一开始的方案是1、把臭氧进气口变换方向,不直接对翅片;2、破损处用不锈钢网进行覆盖。
但是QA不接受我们的方案,意思是我们这种修补方式无法恢复该段的原有全部功能。
有没有哪位专家做过相似的修补或者修复。我的这种方案是否有说服性?

微信图片_20210419151130_副本.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-21 10:17:25 | 显示全部楼层
你这个方法在理论上是不行的,翅片多少影响盘管的制冷/散热能力。
但你这个方法在实际上也许可行(需要验证),因为盘管的选型肯定比设计值大,如果富裕足够,翅片损失后仍可能满足设计负荷。
至于QA说的全部功能,应该要直指真正的设计功能:设计负荷(温湿度),不应该是选型盘管的最大负荷,并不需要全部恢复。当然偏差文件和温湿度控制能力验证还是要重新做一遍的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:42:10 | 显示全部楼层
ky1379 发表于 2021-4-21 10:17
你这个方法在理论上是不行的,翅片多少影响盘管的制冷/散热能力。
但你这个方法在实际上也许可行(需要验 ...

谢谢老师的指点。现在也就在这方面和QA发生分歧。如果要用我那个方案的话就需要做验证。如果更换的话,成本会比较大,而且更换也需要做再确认。我咨询下领导的意见。
再次谢谢老师的帮助。

点评

不锈钢板盲死的话,截面风速太大了,换热效果也达不到  详情 回复 发表于 2021-4-21 11:54
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-4-21 11:54:09 | 显示全部楼层
sheedbean 发表于 2021-4-21 10:42
谢谢老师的指点。现在也就在这方面和QA发生分歧。如果要用我那个方案的话就需要做验证。如果更换的话,成 ...

不锈钢板盲死的话,截面风速太大了,换热效果也达不到
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 06:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表