蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5834|回复: 5
收起左侧

[其它] 过氧化氢消毒时洁净区不同级别区域空调的开关顺序

[复制链接]
发表于 2021-7-13 16:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
过氧化氢消毒时不同级别洁净区空调的开关顺序对环境有影响吗?
如同一区域的A级和D级,消毒时空调开关顺序是否对消毒效果有影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 17:09:06 | 显示全部楼层
个人觉得应该是没有影响   
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-14 08:33:00 | 显示全部楼层
会有影响,消毒时不管是循环还是静止,压差都会比平时小相邻区域开启后,会对消毒区域产生压渗,消毒时会稀释消毒浓度,消毒后可能会造成二次污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-22 19:13:18 来自手机 | 显示全部楼层
先开高级别区域,再开相对低级别区域,防止低级别倒灌,污染已经消毒完成的高级别洁净区
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-7-23 11:34:56 | 显示全部楼层
你是怎么个消毒顺序?如果只消毒A或者D,开启送排风就先高级别后低级别。如果你所有区域都消毒,那么就无所谓顺序先后,因为这个是排残了。只看你能不能快速把过氧化氢排掉,你这个时候考虑不是对效果的影响而是过氧化氢对你车间洁净区和风管的腐蚀性影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-12 16:10:49 | 显示全部楼层
我公司都是B级灭完再到C 级,然后再开空调