您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
旧酒 发表于 2021-8-11 22:13 我也是看到有操作员会不经意间用物品将回风口挡住,但是又不能给出合适的距离来要求他们,所以需要圈内人 ...
飞凌大圣 发表于 2021-08-11 19:10 1、我们自己规定:30cm以上。 2、顺变问一下: (1)为啥要挡回风口啊? (2)挡了回风口,你们的压差能正常吗? (3)挡了回风口,房间的换气次数还能达到规定的要求吗? (4)挡了回风口,也就是说,你房间的洁净度已经达不到原先的验证状态,想想你的产品吧! 不好意思,没刹住车,本来问一下的结果问了好几下
东北以东 发表于 2021-08-12 06:47 手持压差表对该房间和相邻房间持续测试,不经意挡是怎么挡的,比量几个常见的挡法,压差读数变了就是这个距离不行
飞凌大圣 发表于 2021-8-11 19:10 1、我们自己规定:30cm以上。 2、顺变问一下: (1)为啥要挡回风口啊?