哆啦E梦 发表于 2012-10-19 08:05 如果车间24小时运转那肯定循环泵和紫外灯24小时开!但是要是每天只上八个点那下班了就关掉啊!不过纯水每天 ...
使用道具 举报
石头968 发表于 2012-10-19 14:39 无菌制剂纯化水是24小时不停。
海子 发表于 2012-10-18 18:44 针对于纯化水系统的紫外灯,不用一直打开的,每天生产的时候打开,生产结束后关闭,因为必须要保证纯化水是 ...
wmw204 发表于 2012-10-19 10:24 这个就仁者见仁智者见智了,各个单位的生产情况不同所采取的方式也不一样,至于紫外灯,主要是安装在储罐总 ...
愚翁 发表于 2012-10-19 08:07 我有个疑问,10L/h的流量如何保证雷诺系数达到端流,流速大而杀灭细菌的紫外线的剂量又达不到。
mosmall 发表于 2012-10-19 00:15 纯化水当然要一直循环,每天不用关了,要用还要清洗消毒,不是更浪费时间么 我们都做循环一个月的PQ,一个 ...
youkudianying 发表于 2012-10-19 21:14 其实纯化水没有那么娇气的,白天循环8小时,第二天toc也基本不变
youkudianying 发表于 2012-10-19 21:12 你的流量也太低了吧 如果是10t的话 要看管径的
海子 发表于 2012-10-18 22:14 我们都是排空的,难道晚上不使用的时候也要一直开着泵,开循环,开紫外灯,紫外灯受得了,泵也受不了吧~~ ...