各位老师、晚上好!
        前段时间本公司邀请某第三方模拟GMP检查,在检查中专家发现本公司空调机组的命名存在问题(非设备编号),如生产线用于洁净区的我们空调名称就按照JK-1空调机、JK-2空调机…,舒适性空调我们就按K-1空调机、K-2空调机…,但是QC空调我们按空调的型号命名的,如:MDX14C微生物空调机组。取样间空调我们直接命名“取样间空调净化系统”,老师说别人看了很乱,分不清哪个空调,请各位老师帮忙指点该如何命名(非设备编号),请各位指导:车间、QC、取样间、仓库,这些组合空调该如何命名?是不是可以随便命名,然后我只要在二级文件“空调净化系统管理规程”里把空调的命名描述清楚就OK?
        不胜感激!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-16 22:04:50 | 显示全部楼层
尽信书不如无书,同样的,尽信专家不如无专家。专家的话就是圣旨?

想起以前网上总有人说地铁线不应该命名为1号线、2号线,应该以首末站命名一样,只要能分清楚是哪条地铁线不就行了嘛。

既然每台空调机组都有唯一的设备编号,空调机组命名叫什么又有什么关系呢?你自己在文件里说清楚就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-17 10:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
命名只要唯一可识别,便于管理就可以。当然如果追求完美当然统一编号会更好看一些。如果文件已经都签批完成,也不发生歧义,建议不要更改。太麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-17 11:37:41 | 显示全部楼层
你们现场设备和文件名称一致吗?如果一致,就可以了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-10-17 13:10:31 | 显示全部楼层
我这里是先按照建筑编号,然后再按照所服务的楼层
例如 3AHU-101,102...., 或者AHU-3-101....
总之可以把空调系统区分清楚就行,编号也不要太长。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-17 14:09:28 | 显示全部楼层
统一编制,得有个编号原则吧!检察官要求的是这个问题吧!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-10-17 15:39:30 | 显示全部楼层
你公司设备采用的设备编号,应该有文件支持的,现在你说的编号只不过是设计是的编号。只要现场设备编号与你台账系统就可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-10-18 08:21:28 | 显示全部楼层
应该有一个总的编号规则,总不能今天叫微生物空调,明天叫WSW空调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-10-18 08:39:22 | 显示全部楼层
在自己的文件中规定好就可以了    每个人的看法也是不一样的   只要能分清  有追溯信息就好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 01:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表