换气次数检测,对于洁净区无法用风量罩检测的高效口,只能用风速仪检测,但用风速仪检测换算的风量都会比风量罩大两三倍。最后得出的换气次数结果不是很不准确吗?对于风量罩无法检测的高效口没有更好的办法的吗?求解。。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-7 07:24:14 | 显示全部楼层
不要重复发帖,可以自己顶贴。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-5-7 07:19:34 | 显示全部楼层
风量罩法测量的比较准确,用风口风速测量法,测点不应少于6个,并应均匀分布。
要是条件允许的话,也可以采用辅助风管法试试。
再有就是直接测量该送风口的送风支管风速了,但是一般来讲不太方便。因为吊顶内情况复杂,不容易操作;或者这段送风支管可能长度很短,不满足前后直管段要求,就算测量了,结果可能也不好,各测点风速忽大忽小的不稳定。或者干脆是软连接没法测风速。

点评

专业  发表于 2022-5-7 08:59
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-7 07:19:53 | 显示全部楼层

换气次数检测


换气次数检测,对于洁净区无法用风量罩检测的高效口,只能用风速仪检测,但用风速仪检测换算的风量都会比风量罩大两三倍。最后得出的换气次数结果不是很不准确吗?对于风量罩无法检测的高效口没有更好的办法的吗?求解。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 08:13:45 | 显示全部楼层
风速仪检测的确实不准而且数据也偏大很多,没得办法,只能作为参考值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 08:36:04 | 显示全部楼层
如果测定得到的风速值要用来计算风量,建议在测定前先把高效下方的散流板拆掉,因为空气经过散流板后流速会有变化,如果这时仍用测得的风速值乘以高效过滤器面积,那肯定是不准的。当然,也可以不拆散流板,计算风量时用散流板的孔洞面积来计算也行

点评

散流板拆掉,风速仪和高效的距离是多少(出处)? 楼主用风速仪检测换算的风量都会比风量罩大两三倍,有可能选择的测点风速较大(不均匀),也有可能距离近了  详情 回复 发表于 2022-5-7 09:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 09:04:24 | 显示全部楼层
zhuzi 发表于 2022-5-7 08:36
如果测定得到的风速值要用来计算风量,建议在测定前先把高效下方的散流板拆掉,因为空气经过散流板后流速会 ...

散流板拆掉,风速仪和高效的距离是多少(出处)?
楼主用风速仪检测换算的风量都会比风量罩大两三倍,有可能选择的测点风速较大(不均匀),也有可能距离近了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 09:18:34 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2022-5-7 09:04
散流板拆掉,风速仪和高效的距离是多少(出处)?
楼主用风速仪检测换算的风量都会比风量罩大两三倍,有 ...

按照国标GB51110-2015洁净厂房施工及质量验收规范的规定,测定风速时距离高效过滤器出风面150mm-300mm,宜采用300mm。

点评

但是风量罩和高效的垂直距离远不止300mm吧,这样测量的风速肯定大一些  详情 回复 发表于 2022-5-7 09:28
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 09:28:47 | 显示全部楼层
zhuzi 发表于 2022-5-7 09:18
按照国标GB51110-2015洁净厂房施工及质量验收规范的规定,测定风速时距离高效过滤器出风面150mm-300mm, ...

但是风量罩和高效的垂直距离远不止300mm吧,这样测量的风速肯定大一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 09:30:37 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2022-5-7 09:28
但是风量罩和高效的垂直距离远不止300mm吧,这样测量的风速肯定大一些

风量罩测的是风量,不测风速啊

点评

用风速仪测定风速时距离高效过滤器出风面150mm-300mm,测量的风速换算成风量后,肯定比风量罩测出来的风量大  详情 回复 发表于 2022-5-7 09:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 09:41:01 | 显示全部楼层
zhuzi 发表于 2022-5-7 09:30
风量罩测的是风量,不测风速啊

用风速仪测定风速时距离高效过滤器出风面150mm-300mm,测量的风速换算成风量后,肯定比风量罩测出来的风量大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 09:55:33 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2022-5-7 09:41
用风速仪测定风速时距离高效过滤器出风面150mm-300mm,测量的风速换算成风量后,肯定比风量罩测出来的风 ...

你可以实际测试比较下,正常情况不会

点评

楼主可以找个高效,分别使用风量罩、风速仪测量并换算成换气次数,顺便公开下结果  详情 回复 发表于 2022-5-7 10:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 10:00:38 | 显示全部楼层
zhuzi 发表于 2022-5-7 09:55
你可以实际测试比较下,正常情况不会

楼主可以找个高效,分别使用风量罩、风速仪测量并换算成换气次数,顺便公开下结果
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 10:28:37 | 显示全部楼层
采用套管法,走一个套管,套在风口上,风管厂长度大于封口边长2倍,出风口均匀测点,取均值,计算一下。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 12:45:26 | 显示全部楼层
不用套管的话,可以参照第三方检测机构做法:用风量罩罩住一半进行检测,之后结果乘2,如果检测结果远超标准要求,不会被挑战

点评

用风量罩罩住一半进行检测,之后结果乘2,怎样确定罩住一半???检测过程符合要求的情况下,检测结果才有效 尝试下移动设备再测量  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:06
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-7 13:36:38 | 显示全部楼层
请问高效口是怎样的?我们车间所有出风口都能用风量罩测的,请问你这个是怎么回事?

点评

一般洁净区高度2.5m,如果高效口下方有高度约2m的设备,风量罩是不能完全罩住高效口的  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 15:04:56 | 显示全部楼层
随风飘007 发表于 2022-5-7 13:36
请问高效口是怎样的?我们车间所有出风口都能用风量罩测的,请问你这个是怎么回事?

一般洁净区高度2.5m,如果高效口下方有高度约2m的设备,风量罩是不能完全罩住高效口的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-7 15:06:47 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2022-5-7 12:45
不用套管的话,可以参照第三方检测机构做法:用风量罩罩住一半进行检测,之后结果乘2,如果检测结果远超标准 ...

用风量罩罩住一半进行检测,之后结果乘2,怎样确定罩住一半???检测过程符合要求的情况下,检测结果才有效
尝试下移动设备再测量
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-7 15:49:29 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2022-5-7 15:04
一般洁净区高度2.5m,如果高效口下方有高度约2m的设备,风量罩是不能完全罩住高效口的

原来这样,谢谢解答
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-14 10:47:35 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2022-5-7 07:19
风量罩法测量的比较准确,用风口风速测量法,测点不应少于6个,并应均匀分布。
要是条件允许的话,也可以 ...

你好,我先问以下,您说的测点不应少于六个,是在哪个法规里面体现了呢,我找了好长时间也没有找到
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 20:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表