蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1015|回复: 15
收起左侧

压缩空气系统确认

[复制链接]
药徒
发表于 2022-7-13 13:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下,压缩空气设备只有一个出气管口,在测悬浮粒子的时候是可以只采样一个点位吗,是不是也不用计算UCL值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 15:32:21 | 显示全部楼层
没明白你意思,压缩空气系统包含空压机、冷干机/吸干机(有的系统可能只有一种)、储罐,以及官网。
在压缩空气输送至各车间使用点前,应该有一个总送取样点,这里代表压缩空气经过制备的结果是合格的
压缩空气输送至各车间使用点,根据使用点用途判定是否需要进行监测(如仅为设备提供动力则不需要监测,用于设备、器具吹扫的需要进行监测)
之所以总送点和使用点都需要监测,是因为中间有管网对压缩空气进行输送,总送点结果合格不代表使用点结果也是合格的(主要是粒子/微生物影响、露点、油含量一般影响较小)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 14:31:01 | 显示全部楼层
看进入洁净车间用来清洁或者与产品直接接触的点位哪些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 14:31:54 | 显示全部楼层
一个房间只有一个高效出风口,在测悬浮粒子的时候是可以只采样一个点位吗,是不是也不用计算UCL值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 15:06:13 | 显示全部楼层
应该按照房间面积来布置点位吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 15:13:44 | 显示全部楼层
7m7tlhsaw 发表于 2022-7-13 14:31
看进入洁净车间用来清洁或者与产品直接接触的点位哪些

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 16:03:04 | 显示全部楼层
这个应该需要考虑压缩空气的用途吧,如果用气点不会接触产品,就没有必要做确认了吧  只需要写一份风险分析报告说明一下就可以可把,但是只是为了对压缩空气系统做确认就应当对系统所有用气点均需要测试了吧,还要考虑滤芯的更换等等,悬浮粒子、水分、油分和微生物什么的都要测试的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-13 16:21:21 | 显示全部楼层
神经蛙re3 发表于 2022-7-13 16:03
这个应该需要考虑压缩空气的用途吧,如果用气点不会接触产品,就没有必要做确认了吧  只需要写一份风险分析 ...

谢谢老师的分析,我们目前只有一个使用点,主要是为设备提供动力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 16:22:13 | 显示全部楼层
从使用角度看,压缩空气的取样是针对于使用点的,哪里有使用点哪里就需要进行取样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-13 21:39:36 | 显示全部楼层
神经蛙re3 发表于 2022-7-13 16:03
这个应该需要考虑压缩空气的用途吧,如果用气点不会接触产品,就没有必要做确认了吧  只需要写一份风险分析 ...

之前有听QA经理说FDA和EU有这么个理念:凡是进入洁净室的气体、无论使用对象是干嘛的,都需要进行取样,我觉得这个理念是对的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-14 09:16:13 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-13 21:39
之前有听QA经理说FDA和EU有这么个理念:凡是进入洁净室的气体、无论使用对象是干嘛的,都需要进行取样, ...

好的,谢谢老师
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 09:24:33 | 显示全部楼层

客气、互相学习,虽然我认为这个概念是对的,但我们企业目前都没有要求对接触产品外的气体进行取样。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-14 09:27:06 | 显示全部楼层
只有一个出气管口是总出只有一个吗,还是只有一个使用点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 14:58:00 | 显示全部楼层
刘舜禹 发表于 2022-7-13 21:39
之前有听QA经理说FDA和EU有这么个理念:凡是进入洁净室的气体、无论使用对象是干嘛的,都需要进行取样, ...

道理是这个道理,但是实际情况挺难做到的,这需要考虑到检验成本和人力成本,一般企业我觉得都不太会做这个
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 15:43:16 | 显示全部楼层
神经蛙re3 发表于 2022-7-14 14:58
道理是这个道理,但是实际情况挺难做到的,这需要考虑到检验成本和人力成本,一般企业我觉得都不太会做这 ...

嗯啊、进入洁净区的空气,在制备系统那边输送时也都有除菌过滤,使用点不安装风险也相对可控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-14 17:40:43 | 显示全部楼层
各位的回复看的我想笑,人家问的是只有一个取样点,那这个取样点取几次,要不要计算UCL
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-4 15:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表