各位老师,关于GSP中关于冷库布点原则中“库房每个作业出入口及风机出风口区域至少布置5个测点”应该怎么理解?
具体要怎么实施呢?我们在执行2-8℃冷库温度分布过程中,在风机出风口平行1m的距离布置了5个点,结果温度过低了。但是我们的货物不会摆放这么高的,所以我个人觉得这个风机出风口布点不太合适,我理解为应该是根据出风口方向,选择冷风落下的区域,在略高于货物排放的位置放置5个探头。不知道这样的理解是否正确或者老师们有其他建议吗?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-26 13:26:50 | 显示全部楼层
是不是温度设置过于低了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-26 13:32:47 | 显示全部楼层
出风口的温度一般会低于2度的,个人理解可能是为了监测出风口温度的平稳性,报告中明确储存区域,储存区域的温度合格即可。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-26 13:41:06 | 显示全部楼层
爱学习的哥 发表于 2022-7-26 13:32
出风口的温度一般会低于2度的,个人理解可能是为了监测出风口温度的平稳性,报告中明确储存区域,储存区域 ...

老师 你们之前做过吗?你们是怎么布点和处理的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-26 13:42:44 | 显示全部楼层
小金库 发表于 2022-7-26 13:26
是不是温度设置过于低了

老师  你之前遇到过这样的问题吗?怎么处理的?风口处具体怎么布点的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-26 13:47:04 | 显示全部楼层
王西超 发表于 2022-7-26 13:41
老师 你们之前做过吗?你们是怎么布点和处理的?

我们就平行出风口布点,该多少度就写多少度,最后明确是风机直吹所致低温
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-7-26 14:03:38 | 显示全部楼层
风机前:5个 门口:5个 墙角:上下2个(4个墙角共8个)
应该是多位置进行测试,出风口处肯定会偏低一些,可以做说明,墙角等处可以更加能说明实际温度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-26 15:09:14 | 显示全部楼层
要布置在风机出风夹角处,并不是让他直吹,并且你的出风区域不摆放物料可以把探头放置在距离出风口3~5米也行根据自己库大小调整,重点是出风夹角处。就是死角
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-27 09:15:11 | 显示全部楼层
分层布置,下边不超标的点位不就是可以摆放药品的区域吗?限高线一拉,出风口超下限也是有价值的,至少如果一个机组制冷效果出了问题,你从测点温度就知道了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-6-1 17:10:06 | 显示全部楼层
出风口下沿位置吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 20:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表