蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4761|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 验证阶段问题

[复制链接]
药徒
发表于 2022-8-16 17:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位大佬,当IQ测试发现偏差项,评估为低风险不影响OQ阶段测试,那么IQ报告中对应偏差测试项目是正常填写,IQ报告
也是正常签批,就需在报告中说明该项偏差不影响OQ阶段测试就行了吗?

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-16 17:33:22 | 显示全部楼层
这个偏差得关闭在进行OQ吧。IQ都出偏差?仪表未校准吗?或者在退一步,IQ的偏差不影响你OQ测试的项目也中吧。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-8-16 17:35:17 | 显示全部楼层
IQ发现实物与文件不符?但是也可以接受?那就偏差那里评估可以接受,IQ结论就可以评价为可接受了呀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-17 08:49:31 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2022-8-16 17:33
这个偏差得关闭在进行OQ吧。IQ都出偏差?仪表未校准吗?或者在退一步,IQ的偏差不影响你OQ测试的项目也中吧 ...

是HVAC系统IQ测试时发现初中效压力表没校验,发起了偏差,但是现在要等校准过来时间太长,而且工程相关技术人员也说这个校准不影响后续OQ执行,所以想先结掉IQ开始执行OQ测试,但是这个偏差无影响的评估应该怎么写啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-17 09:06:52 | 显示全部楼层
如果不影响OQ进行,可以在IQ那个偏差项中写明 ,此项问题是什么为什么无影响,在OQ中再验证关闭掉。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033